Hur installerar jag ett nytt externt GFCI-uttag?

6

Jag har ett inloppsuttag. Jag skulle vilja placera ett utvändigt (GFI) utlopp i ungefär samma position på ytterväggen. Hur ska jag göra det?

391.133

Specifikt

  • Vad är det bästa sättet att hitta och klippa det yttre hålet?
  • Vad är det bästa sättet att skära i befintliga ledningar?
  • Eventuella överväganden för yttre montering?
  • uppsättning morganpdx 21.02.2011 21:57

    3 svar

    10

    Du har ett ganska enkelt projekt. Om du antar att du trycker på det inre uttaget för ström, så här är stegen och materialen:

  • Kontrollera först att du har tillräckligt med utrymme i inloppslådan för att introducera en ny bit 14/2 eller 12/2 NM, beroende på vad som är lika stor som i rutan nu. Jag antar att du vet hur man gör en parallellkoppling i inredningsrutan.
  • Därefter kör det korta trådstycket genom en klämma i den rutan, över / genom vägghålan och ur ett 1/2 till 3/4 tum hål i yttervägg i närheten. Jag vet inte vilken siding du har, så jag kan inte berätta exakt hur man gör hålet, men en spade typ träbit fungerar bra på många typer av material. Mindre fiske av kabel krävs, men inte svårt, särskilt om Invändig låda kan tas bort delvis att förbättra synlighet.
  • När du har fiskat tråden från insidan av inredningen till utsidan, gjorda dina inbyggda elektriska anslutningar och säkrade kabeln inuti, luk det yttre hålet runt tråden med kisel.
  • Mata in tråden i en yttre ytmonterad låda med rätt inbyggd montering. Caulk runt bakkanterna på ytterlådan med silikon (för att göra ryggen vattentät) och fäst den till väggen.
  • Nu kan du ansluta ditt nya GFIC uttag och installera ditt väderbeständiga skydd.
  • Använd självklart säkerhetsförfaranden: Slå av strömmen på brytarepanelen innan du arbetar i inredningslådan och gör några trådanslutningar . BTW, om du har vinyl sidospår, det finns speciella utvändiga lådor som passar snyggt. Dessa finns tillgängliga var som helst. Jag vet att det här är ett långt svar och kanske lite förvirrande, men det är verkligen en enkel uppgift. Bra lycka

        
    svaret ges 21.02.2011 22:44
    2

    En annan sak att tänka på är att du måste ha tillräckligt med ström på din brytare. I.E. Om ditt inloppsuttag är på en brytare med flera andra uttag och det finns många saker som är anslutna till dessa uttag, beroende på strömbrytarens strömstyrka för det rummet, kan det vara bättre att köra en dedikerad linje. Detta skulle speciellt vara fallet om du planerar att använda någon högkompatibel utrustning genom att ansluta den till den externa GFI.

        
    svaret ges 22.02.2011 03:47
    0

    gjorde just detta. Några tips:

    • Att göra anslutningarna i inredningsrutan kan kräva mer utrymme, eventuellt uppgradering till en större låda.
    • Använd en hammarborr om du går igenom tegel / murbruk.
    • En PVC-ytmonteringslåda för utsidan fungerar bra om du inte vill klippa ut en stor bit av tegel eller vad som helst ditt exteriör är.
    • Det är bra att veta i förväg vilken riktning kretsen går. Om inte, testa efter att du har brutit kretsen för att se vilken sida som är närmast kryssrutan.
    • Jag körde 2 ledningar genom väggen till min GFCI, en för rad, en för belastning. På så sätt är utloppet i serie med de andra uttagen i kretsen och ger GFCI-skydd för de nedströms utlopp.
    • Se anteckningen ovan om att du har tillräckligt med ström på din brytare. Jag sprang 15A, vilket är vad allt annat på kretsen använder. Lyckligtvis har jag knappt något inkopplat på kretsen, så ett extra uttag var inte säkert.
    • Jag såg någonstans att du ska använda samma tråd som för närvarande används (samma mätare). Det här är förmodligen en mycket bra sak.
    • Jag använde UF-B-kabel på utsidan av huset. Inte säker på vad skillnaden är från inredning, men tycker att UF är för underjordiska applikationer. Inte säker på om invändig tråd kommer att fungera från ett inloppsutlopp till en utsida en - kanske har någon en åsikt?
    svaret ges 18.04.2016 04:57