Using 15 amp termostat på en 20 amp krets

1

Jag har sett denna fråga om behållare, men vad sägs om termostater? Mitt hus i Washington-staten har verkligen gamla mekaniska termostater som inte har deras rating specificerat någonstans, men att döma med 12 AWG-kabel är 20 ampere (alla ledningar i kretsen är 12 AWG, och brytaren är 20 ampere). Termostaterna som jag vill ersätta dem med är 15 ampere. Det finns totalt 3 värmare (i 3 rum, 1 termostat per värmare) i kretsen, varje ritar mindre än 10 ampere och totaldragning ska vara cirka 14 ampere. Kan jag använda 15 amp termostat i krets med 20 amp brytare?

    
uppsättning n0rd 23.08.2016 23:31

2 svar

3

Du kan inte jämföra denna fråga till en 15A-behållare på en 20A-krets. Det här är äpplen till apelsiner.

Du kan ha så många 15A-omkopplare, termostater, kontroller etc. på en 20A-krets, förutsatt att den belastning varje objekt styr är inom sin egen klassificering.

Så du kan ha en 15A-termostat, som styr en 10A-belastning, på en 20A-krets.

    
svaret ges 24.08.2016 13:43
1

Det korta svaret är ja. Du kan ha flera statistik på en krets. Koden kräver mer än 1 du har 3 så det här är upp till kod. Detta kräver 12awg ledningar som du har så du borde vara kodkompatibel. OP-gruppen bor i Washington-staten. Oregon och Washington har liknande begränsningar på bostadskretsar. Den maximala brytstorleken på en generell grenkrets är 20A. 422.11.E. Enkelt icke-motoraggregat. (2) inte överstiga 20 ampere för belastningar mindre än 13,3 amp. (3) Överstiga inte 150% av märkströmmen. Det finns ett undantag för ljuskretsar, men jag har inte hittat det ännu. Det är därför jag sa att mer än 1 var OK.

    
svaret ges 24.08.2016 02:58