How kan jag upptäcka den totala markfelens läckström i mitt hem?

0

I Europa har hus ofta alla brytare kedjda under en eller flera RCD (deras ord för GFCI). Jag skulle inte vilja att störningen av flera kretsar stängs av omedelbart, så jag är glad i USA, vi har GFCI på enskilda brytare eller försäljningsställen. Men jag skulle vilja ha någon form av alarmljud när läckströmmen i mitt hem som helhet överstiger någon nivå eller ökar snabbt.

Vid en första tanke skulle en CT runt jordledaren i huvudpanelen göra detta. Men det här skulle inte upptäcka läckage genom jord / vatten / kommunikationskablar. Banor till mark är i princip obegränsade och omöjliga att räkna upp.

Så vad mäter användarledarna? Med en enda het som de har i Europa skulle det vara lätt eftersom det bara finns en enda väg som ska tas för varje kund. Om strömmen på deras verktyg är varmt! = Strömmen på deras verktyg är neutral, då är skillnaden läckage.

Men med det nordamerikanska splitfasystemet kan du inte anta L1 = L2 eller L1 + L2 = N kan du?

Finns det matematiskt ett sätt att upptäcka mängden läckström genom att bara mäta L1, L2 och N i en standard nordamerikansk bostad? Jag gissar inte, men jag hoppas att någon här kan blåsa mitt sinne.

    
uppsättning Billy C. 05.01.2016 04:45

2 svar

4

Hur är det med en stor CT kring alla tre serviceledare? (och INTE runt jordningstråden) De ska alla avbryta varandra i avsaknad av läckage, och CT / Amp-klämman mäter endast läckaget. Löste jag just detta?

    
svaret ges 05.01.2016 04:45
1

Din servicepanel har neutralen bunden till marken. En eventuell ström som strömmar ner den bindningsbanan avslöjar ett jordfel. Sense det, och du är helt upptagen. På lokomotiver är dragkretsarna (huvudgenerator, växelströmsmotorerna och dragmotorerna) helt isolerade från chassit, förutom jordfelsreläet. Eventuellt läckage var som helst annars stänger slingan genom markreläet. På samma sätt leta efter aktuellt flöde på den jordnära bindningen. Det här är väldigt känsligt eftersom det inte finns något fel alls.

Det enda problemet är om du delar transformatorn med andra hus, eftersom en bråkdel av deras markfel kommer att resa till ditt hus för att använda din markbindning. I så fall kan du jämföra dina 3 trådar - L1, L2 och neutral, men det här är inte lika känsligt eftersom du mäter små skillnader i stora mängder ström. Tänk på ett helt hus som en jätte MWBC. Lägg upp strömflödet (räknarflödesriktningen som positiv eller negativ) i alla 3 ledningar - både hots och neutral. Summan ska alltid vara lika med noll.

Ett gammalt format jordfelsrelä skulle ha alla 3 trådar som sår flera vrider runt sin kärna. Vid normal drift avbryter magnetflödet varandra. Eventuellt kvarvarande flöde står i proportion till läckaget.

    
svaret ges 05.01.2016 05:34