Neutrals måste vara ett till ett hål. Inga undantag.
NEC 2011:
408.41 Grounded Conductor Terminations Each grounded conductor shall terminate within the panelboard in an individual terminal that is not also used for another conductor.
Eftersom det här är huvudpanelen finns det vanligtvis inga separata neutrala och markerade staplar, även om ytterligare staplar som fäster direkt på baksidan av panelen måste vara endast för grunder. Metallpanelhöljet KAN INTE användas för att bära ström.
Så länge som båda befintliga staplarna är anslutna med en länkfält eller annan sökväg kan du använda vardera sidan för neutrala. Grunder kan typiskt vara två och till och med tre ledare till ett hål, storlek 14 eller # 12 och ibland # 10, och måste vara lika stora. Så om du behöver göra rum kan du dubbla upp på vissa grunder.
Nödhet är allt bra och bra, men fanatik på bekostnad av bekvämlighet och logik är dumt. Att hålla grunderna och neutralerna på separata barer i en huvudpanel gör absolut ingen mening alls. IMO det är snyggt när alla ledningar inte passerar från en sida till en annan.