Hjälp med ljus flimmer på konstigt regelbundet intervall

3

Lamporna blinkar i ~ 17 sekunder vid 1 blink / sek, sedan normalt i ~ 23 sekunder. Denna cykel upprepar sig kontinuerligt.

Videon startar med 23 sekunders "normala" period, följt av 17 sekunder flimmer och visar 2 cykler. Kan behöva vrida skärmens ljusstyrka, men om du tittar noga är blinkarna tydliga.

Bakgrund till mitt hems elektriska system:

  • Video är av takljus
  • flimmer är inte isolerad till en enda krets. Förekommer i sovrummet krets, badrum krets, kök krets (kyl ljus) utanför garagebelysning och golvlampor anslutna till utlopp
  • 1950-talets hus, kopparledningar, ingen mark i de flesta kretsar utom för kök. Platsen är i Indiana, USA
  • I januari 2018, nyligen efter köp av hus, jag:
    • installerade GFCI-uttag i huvudet på varje krets för att överensstämma med NEC-kod för att ha 3-poliga jordade uttag på ledningar utan jord.
    • ersätter alla andra vanliga behållare och växlar
    • bytte ut alla lampor med lysdioder
    • flimrande fenomen startade bara ungefär 4 månader sedan, väl efter att jag gjort ovanför ändringar
  • Jag har en enda dimmerbrytare för kökstaklampa, vilket är LED. Både dimmerströmställare och LED-kompatibilitet med dimmfunktionalitet. Otroligt nog, flimmer det här ljuset, åtminstone inte tillräckligt starkt för att jag kan uppleva det
  • 100 amp service

Saker jag har försökt redan:

  • Hade verktyget ersätter anslutningar till väderhuvud på grund av obalans på huvudets huvud kommer in i panelen. Flimmer uppträdde före detta, och detta löste inte.
  • Begärt verktygsföretag om transformatorns storlek var korrekt / fungerade korrekt. Tekniker sa ja, men klättrade inte heller på polen för att inspektera transformatorn.
  • Inspekterade brytare på alla kretsar. Ersatte några som jag trodde kan ha dålig anslutning, men flimmer fortsätter.
  • Inspekterad panel för några lösa anslutningar i bussfältet, åtstramade några, men fann inget misstänkt

Jag är ganska användbar, ingenjör och självsäker i min förmåga att felsöka utan att jag får elektrocuterad, men jag är inte upptagen. Några tankar?

Länk till video

Panelmodellinformation:

    
uppsättning nbdyowens 29.08.2018 19:19

1 svar

1

Jag hade konstigt blinkande i det förflutna (men inte riktigt med den konstiga periodiciteten du är), och det här var hur jag hittade enheten / enheterna som smittade upp kraften för hela mitt hus:

  • Gå till brytaren och stäng av allt utom en av de flimrande kretsarna
  • Stoppade fläkten?

    Om ja :

  • En till en vrider varje krets igen tills flimringen återvänder
  • När du har blivit tillbaka, vet du nu vilken krets innehåller enheten som orsakar problemet (den sista du slår på). En efter en, koppla loss / skruva loss varje enhet / lampa från kretsen tills blinkningen stannar
  • om nej:

    • Stäng av kretsen och sätt på en annan som du hade märkt på att flimra på

      • Om blinkningen är borta berodde den på en enhet i ditt hem, fortsätt till steg 3 för att isolera enheten.
      • Om du fortfarande upplever flimring, är det troligt på grund av ett problem med din elbärare utrustning. Ring dem och låt dem veta att du har isolerat problemet till något i slutet.
    svaret ges 29.08.2018 20:21