How trycker jag på en naturgasledning och vad betyder ventiltrycksvärdena?

6

Jag planerar att lägga till en apparat i mitt hus och vill göra ett trycktest på de nyligen installerade gasledningarna. Min huvudsakliga avstängning säger 175 PSI, men de flesta av apparatens ventiler säger antingen 1/2 eller 5 PSI. Slutligen ser jag en Nibco-ventil på min lokala maskinvaruhandel GB1A-3/4 som listar tre olika tryck : 1/2, 5 och 600 PSI CWP.

För nibcoventilen betyder det att det skulle kunna klara upp till 600 PSI (kallt) luft / gastryck, men ska endast användas som huvudavstängning för upp till 5 PSI och en avstängning av apparaten där arbetstrycket är mindre än 1/2 PSI? Skulle de andra avstängningsventilerna som är nominerade till 1/2 eller 5 kunna klara 4 PSI av trycktestet?

Jag planerar att göra trycktestet på ca 4 PSI, med en mätare som läser upp till 15 PSI. Ska jag kasta av linjerna före avstängningsventilerna (för att undvika spänningsventiler, men inte prova dem) eller stäng avstängningsventilerna och ta bort locken på fällorna så att överflödigt tryck som läcker genom ventilerna skulle ventileras istället för att skada apparatens regulatorer .

Mitt hus regulator är inställd på 7 "vattenkolonn, mättryck, och jag måste testa minst 3 PSI-mätare, och jag är belägen i Indiana, USA.

    
uppsättning Pigrew 29.01.2013 21:27

8 svar

4

Standardtrycket för nya naturgas- eller propangrör i mitt område (NW Oregon) är någonting som någon kan göra. Samma för installation av gasledningen. (Varför finns det så många naysayers på ett DIY forum? Detta är inte raketvetenskap: Bara några nya färdigheter att lära.)

Innan du installerade gasröret, hörde jag ett proffs (betalat $ 80 för en timme på plats frågor). Han hade några bra prutor och några inte så bra. Det bästa rådet var att förhindra läckage, gör varje anslutning med högst två eller tre trådar som visar. Eftersom det var 105 anslutningar, var det en tung träning under flera dagar. Att använda gul Teflon-tejp gör att det blir mycket lättare - liksom en 16-tums skiftnyckel. Fogens tätning bildas av röret och montering tvingas samman och sedan sedimenteras (vilket tar timmar till dagar). Genom att vrida tills endast 1 till 2 trådar (av 10) förblir avslöjade, fanns ingen läckage.

Det värsta av "pro" råd var att han skulle ha dirigerat röret genom garaget på det mest motbjudande sättet. Det skulle ha varit bekvämt att installera, men en kunglig smärta i röven för att leva med efteråt. , vi valde att borra två hål genom garagefonden i crawlspace och behöll 98% av röret snyggt ur vägen.)

För att läcka test, skaffa en $ 10 gauge som bilden (för svart rör) och installera det någonstans på röret. I mitt fall sätter jag det på toppen av stigröret för sortimentet. Jag sprang exklusivt 3/4 tum hela vägen till intervallet för att passa mätaren, vilket har en bra fördel med ett jämnt generöst flöde även när alla brännare och ugnar är på. (Total extra kostnad var mindre än $ 20 över 1/2 tums rör, och ingen märkbar ökning i krångel.)

Eftersomvarjeapparatharenoberoendeavstängningsventilstängdejagalladessaochgasmätarensavstängningsventil,användeencykeldäckpumpföratttrycksättasystemettill30psiochväntade.Omhelasystemetintehållertryckitimmarochtimmarfinnsdetläckagenågonstans.Islutetvardenvärstaläckandegärningsmannentestmätarensjälv.Jagvartvungenattrengöranålventilenochanvändateflontejpbandförattfånerdettillrimliganivåer-pådäckventilgängetitestkroppen,påmätstångenstrådikroppenochenheldeltejpförgasröretgårinitestaren.Förpreliminäratesterförsöktejagtillfälligakepsarpåapparatmatarnaochdevaröverdrivetläckande-pipkåpornaverkarintepassaavsmalnanderöreftersomdesaknadetillräckligtmedtråddjup.Ventilernapåfläktslangarnapåapparatenläckteintealls.

Närjagvarnöjdmedatt30psiinteläcktesignifikant,medfemdagarattsläppatill22psi(bevisligengenomtestmätaren),badjagominspektion.Denmekaniskainspektörengickin,såg22psiochsa"du passerar" utan att titta på en annan sak. Enligt teststandarderna (se 406.4) måste den hålla tryck i 10 minuter utan märkbar droppe och han hade ingen aning om jag pumpade upp det precis som han anlände eller timmar innan. Så mycket för inspektion som säkerställer säkerheten.

For the nibco valve, does that mean that it would be able to withstand up to 600 PSI of (cold) air/gas pressure, but should only be used as a main shutoff for up to 5 PSI, and an appliance shutoff where the working pressure is less than 1/2 PSI?

Ja.

Should the other shutoff valves rated at 1/2 or 5 be able to withstand the 4 PSI of the pressure test?

Ja.

I plan to do the pressure test at about 4 PSI, with a gauge that reads up to 15 PSI. Should I cap off the lines before the shutoff valves (to avoid stressing valves, but not test them), or close the shutoff valves and remove the caps on the traps so that excess pressure leaking through valves would be vented instead of damaging the appliance regulators.

Varför inte vara noggrann? Om det finns en läcka vid 4 PSI, blir det mycket svårt att bedöma. Kör provet vid den maximala testmätarens avläsning.

My house's regulator is set at 7" of water column, gauge pressure, and I need to test at a minimum of 3 PSI-gauge, and I'm located in Indiana, United States.

Det är standard bostadsleverans, samma som min.

    
svaret ges 20.12.2013 09:29
2

Jag är inte helt säker på exakt var du föreslår att kappa bort linjerna, men om du lägger till en ventil för att leverera den nya apparaten måste du testa varje ny anslutning du gör.

Om ditt arbete är beläget i ett område som är lätt att inspektera och du får tillstånd och har din lokala stadsinspektör underteckna den (förutsatt att ägare får göra den här typen av arbete) ska du vara rimligt säker men självklart Jag tar inget ansvar för någonting som händer.

Det låter som om du noggrant har studerat vilken dokumentation du kan hitta. Här är en beskrivning av standarder som gäller ventilen du vill använda .

    
svaret ges 29.01.2013 23:03
1

Alla gasrör måste testas med ett "korrekt tryckfallstest". Detta kräver användning av manometer eller vattenkolonnimeter. En mycket liten mängd tryck sätts in i rörsystemet (12 till 14 tum vattenkolonn), så övervakas systemet för att kontrollera tryckfall. Detta är den mest exakta metoden för testning och kommer att upptäcka den mest minutläcka. Det är så exakt att en ökning av omgivande temperatur kan detekteras av en ökning av trycket. På nya installationer rekommenderas ett prov på 30 psi för att försäkra att det inte finns någon sand eller gjutning i de nya inredningarna. Övertrycket kommer att blåsa ut några svaga punkter i systemet innan systemet används.

    
svaret ges 30.10.2014 17:15
0

Ett vätskeläcktest (försök Abbey leakdetektor eller Sherlock Lekkodetektor ) är ett lämpligare test för gasanslutningar av en konsument.

Det vet också detta, gastrycket inuti huset är lågt, cirka 3 PSIG. Gasmätaren innehåller en regulator för att minska gasens huvudtryck.

    
svaret ges 01.03.2013 17:39
0

Vätskebarnen använder för att göra bubblor är den bästa vätskan för att testa en led i ett gasrör. Vid $ 1 per flaska är det klart när du häller det över leden, och precis som ett barn som blåser bubblor kommer en läcka att visa var som helst på leden.

    
svaret ges 24.03.2013 21:56
0

Stäng dina ventiler och test vid 7. Det är tillräckligt för att spruta din lösning och göra din reparation tills du inte förlorar något tryck. Theres inget behov av att blåsa alla de fina sälarna med 20 och uppåt. Gamla ventiler och lösa fackföreningar behöver vanligtvis reparationer, så hoppa inte över dem.

    
svaret ges 30.10.2016 04:17
0

Jag har arbetat för ett gasbolag - i 42 år. 1: Om du har kört / installerat nya gasrör, ta bort alla avstängningsventiler - häll rören / kan använda teflonrörpasta på trådarna - svart rör eller galvaniserad (som någonsin) Installera trycktestmätare, pump upp till 10 lbs (30 lbs är väldigt överdriven. Om testet är avblött av provtrycket. Anslut avstängningsventiler och apparatanslutningar. Använd gasläckdsdetektorens tvål för att verifiera att inget läckage föreligger. Obs! * Om du använder pundstryck med avstängning ventilen monterad - du kommer antagligen att skada ventiler och eventuellt apparaten - om den fortfarande är ansluten.

    
svaret ges 05.11.2016 02:09
0

Vi brukade testa till 20 kg inuti byggnaden. Ja det är vägen mer än vad regulatorn kommer att släppa igenom men det var alltid standarden. Jag skulle inte vilja bo i ett hem som på något sätt inte kunde motstå 20 pund tryck utan att läcka. De svarta rören och armaturerna är klassade till mycket högre tryck än det. Om ditt arbete är bra borde det inte vara något problem. Jag började jobba i en butik som använde gamla skolmetoder, Lampwick i rörtråden med pope dope. Dessa saker varade med lång tid. Också lampknippen i glidledningarna varade i 20 år, inte som de galna brickorna de innehåller i dessa dagar. Det var gamla skolan men det fungerade.

länk

    
svaret ges 12.04.2017 07:57