Alltid binda allt metalliskt till den gemensamma marken
Bakgrundsbilden:
Min HVAC-vän, min pappa och jag installerade nya gasrör i mitt hus efter 40 års röret började läcka. Räcker med att säga att det gamla röret var borta reparerat, varje returering av röret resulterade i att nästa armbåge blev förlorad, jag skulle riva ut gips, luftkanaler och eventuellt strålar för att komma åt den. Så vi sprang nytt rör.
Vi fick tillståndet, om länet gjorde inspektionen. Det passerade, och vi hade Xcel (el- och gasverktyg) kom ut och bytte ut mätaren som också var gammal och läckande och släcka gasen.
Inställningen passerade inspektionen med en större jordkabel som behövs från det svarta röret, nära mätaren, till en jordpol som går 5 meter under jord. Xcel kommer ut idag för att byta ut mätaren och ansluta gasen och säger att min jordningstråd inte kan vara där, att det förstör mätaren och rostar röret där tråden klämmer fast till röret och att en liten ström går från mina apparater till meter. Det finns cirka 9 kombinerade fötter av rör utsatt utanför, från mätaren till där röret går in i huset. Jag frågade, huruvida blixten träffar röret och Xcel-killen säger att "Lightning kommer att slå en annan del av huset först." Så jag ringer till min HVAC, fråga hans åsikt, jag pratar med en pensionär Master Plumber at Home Depot och länet Fire Marshall och de är alla överens om att den borde vara jordad. Otroligt nog, säger Brand Marshall, "även om blixten träffar röret, kommer inget att hända".
Kom ihåg att det här är en svart järnrörsinstallation, inte CGGT. Det är svart järnrör hela vägen från mätaren till rummet med vattenvärmare och ugn. Från det svarta röret går ett gult flexrör till vattenvärmaren och ett flexibelt rör av rostfritt stål går till ugnen.
Så rörmokaren och länet säger något annat än Xcel. Ska röret jordas? Är bindning i ugnen tillräckligt?
Kan jag lägga ett tunt lager av något mellan klämman och det svarta röret? Skum, tunn plast, vaxpapper? Fire Marshall föreslog smuts?!?
Enligt National Electrical Code måste röret bindas. Det kan emellertid bindas med jordningsledaren som betjänar den utrustning som använder gasen.
...The equipment grounding conductor for the circuit that is likely to energize the piping shall be permitted to serve as the bonding means...
När det gäller blixtnedslag är gasbolaget förmodligen korrekt. Det är inte troligt att blixten kommer att träffa röret, speciellt eftersom det är rätt bredvid ett hus.
National Electrical Code 2014
Chapter 2 Wiring and Protection
Article 250 Grounding and Bonding
250.104 Bonding of Piping Systems and Exposed Structural Steel.
(B) Other Metal Piping. If installed in, or attached to, a building or structure, a metal piping system(s), including gas piping, that is likely to become energized shall be bonded to the service equipment enclosure; the grounded conductor at the service; the grounding electrode conductor, if of sufficient size; or to one or more grounding electrodes used. The bonding conductor(s) or jumper(s) shall be sized in accordance with 250.122, using the rating of the circuit that is likely to energize the piping system(s). The equipment grounding conductor for the circuit that is likely to energize the piping shall be permitted to serve as the bonding means. The points of attachment of the bonding jumper(s) shall be accessible.
Alltid binda allt metalliskt till den gemensamma marken
Läs andra frågor om taggar pipe grounding gas Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna