Hur installerar jag en behållare i soffiten?

3

Jag skulle vilja lägga till en behållare (för x-mas dekorationer etc) i myffans hus. Jag föredrar inbyggd så det är minst synligt möjligt. Det kommer att anslutas till en strömbrytare (timer) inuti huset; Jag kan sluta köra 14/3 till det så det finns också konstant makt.

Vilken typ av låda ska jag använda? Vilken typ av omslag? Några andra krav att träffa NEC?

    
uppsättning gregmac 03.06.2013 19:41

2 svar

6

Du kommer att arbeta i en " fuktig " plats, så du vill förhindra att fukt kommer in eller samlas in i rutan. Eftersom det inte är troligt att det finns fukt över rutan, behöver du nog inte oroa dig för att skydda baksidan av lådan. På grund av detta kan du förmodligen komma undan med vilken typ av låda som helst. När jag gjorde det, använde jag en väderbeständig låda och kanal.

NationalElectricalCode(NEC)kräverettskyddsomärväderbeständigtnärenplugginteärinsattförfuktigaplatser,menjaganvänderalltiden"in-use" stilskydd på externa installationer. Jag använde denna väderbeständig expandable in-use cover som dragspel ut upp till 3 1/2 "vid användning och håller en relativt låg profil när den inte används.

Självklart behöver du kretsskydd mot jordfel. Detta kan tillhandahållas antingen av en GFCI-brytare eller en GFCI-behållare.

    
svaret ges 03.06.2013 21:11
0

Om du antar att utloppet är vänd mot utsidan eller vänd nedåt, är det viktigt att du säkerställer lådan och omslaget är väderbeständigt. Du måste också ha detta uttag på en krets som redan är GFI-skyddad, eller är själv ett GFI-uttag. På grund av det kan du inte köra 14/3 med en omkopplad varm och en konstant het - det måste antingen vara omkopplad eller konstant. Om du lägger i en 2-gångslåda kan du ha en duplexbehållare omkopplad och den andra duplexbehållaren är konstant på, men båda måste vara GFI-skyddade. Se till att du byter ut isoleringen ordentligt och får rätt bränslekorrigering. NEC säger att inneslutningen måste listas (jag har inte den exakta verbagen framför mig), vilket innebär att du måste få en montering som har Underwriter's Laboratories frimärke på den och en som är listad för våt / fuktig plats . De vanliga plast- eller till och med metallkassorna kommer inte att passera mönstret.

    
svaret ges 03.06.2013 20:06