Jag har en kvadratisk D snabbkopplingstransformator i ett styrboxsystem anslutet till vakuumpumpen. Inmatningskällan för transformatorns primära sida är 220V. Utgångssidan är 110V. När jag placerar multimeterproben på ingångssidan, får jag en spänningsläsning på 210V. När jag gör samma sak på utgångssidan, får jag 110V. Detta föreslår att transformatorn fungerar bra. Men när jag gör multimeterns läsning med avseende på marken ändras hela grejen. Jag får en läsning av 120V för ingångsterminalerna med avseende på marken och jag får 0V för utgångsterminalen med avseende på marken. Tror du att det här är normalt? Sedan använde jag en elektrisk tester med ingångsförsörjningen på och utgångsanslutningarna kopplade och öppna. I detta fall. Jag hade lampa PÅ i båda ingångarna. När det gäller utgångsterminaler var ljuset endast PÅ på en av terminalen och inte i den andra. Vad tror du skulle gå fel?
Jag har bifogat bilden av kretsen som består av ett relä, en transformator och en kontaktor (starter). Det är en kontrollbox av en vakuumpump. Det finns en fjärr start / stopp-knapp utanför vilken används för att starta pumpen. Problemet är att pumpen inte startar efter att du tryckt på startknappen. Om jag manuellt trycker på kontaktorn, går den in och pumpen startar. Detta indikerar att det finns ett problem i styrkretsen som består av transformator och relä. Några guider om hur ska jag felsöka problemet? Jag har inget kopplingsschema för denna krets.
Helt normal.
På ingångssidan är 240VAC (åtminstone i amerikansk bostadsrörelse) centrerad för att ge två 120V-ben relativt marken. Dessa är out of phase till varandra, så om du använder en fas-till-fas anslutning får du hela 240 i förhållande till varandra men om du använder endera fasen i förhållande till marken är det 120VAC. Det är ett enkelt sätt att göra båda spänningarna tillgängliga för hemmet.
På utgångssidan: Om det inte finns en referenskoppling som binder en sida av transformatorn till marken, är den en helt ojordad "flytande" krets - effektivt, det du har finns en isoleringstransformator. Utan jordanslutning finns ingen krets genom jord och därmed ingen spänning, precis som du inte läser spänning när en av sonderna befinner sig i luften. Om du gjorde markerad en sida, skulle den sidan naturligtvis läsa 0 volt och den andra skulle läsa så varm i förhållande till marken.
Nu frågar du vad spänningen i förhållande till inkommande 220V ska vara. Utan mark på utgångssidan är det också 0V eftersom det inte finns någon krets. Med utgången jordad kommer resultatet att bero på hur mycket fasfördröjning transformatorn har introducerat - det är trots allt en stor induktanspiral.