På en grundbrunnspump, är det ok (på hussidan) att placera serviceventilen efter ett osmospatronfilter

0

På sidan av min nyligen installerade grundbrunnspump glömde jag att installera avstängningsventilen för service innan den kördes i en osmos typ patronfitare. Så jag installerade den efter filtret. Innan jag började det för första gången tänkte jag att jag skulle få en professionell åsikt först.

    
uppsättning user90501 30.08.2018 11:15

1 svar

0

Det bör inte vara något problem med normal drift av ditt system. Patronfiltret ska kunna fungera vid vattensystemets fulla driftstryck.

Det problem som kan uppstå är att det är normalt att avstängningsventilen för service används för att stoppa eventuellt inkommande flöde av vatten när service eller reparationer måste göras till vattenledning och leveranssystem. Det verkar som om ditt filterpatron kan falla i kategorin som kräver service från tid till annan.

I ditt fall kan du eventuellt lösa problemet genom att bara klippa strömmen till brunnspumpen. Å andra sidan om du befann dig i ett kommunalt eller stadsvattensystem kan det här vara lite problem om du inte kan tillgripa att stänga av vattenförsörjningen på gatan före vattenmätaren.

    
svaret ges 30.08.2018 12:43