Vad är det minsta tillåtna avståndet från en dusch till ett eluttag?

5

I Fairfax County Virginia, vad är det minsta avståndet att ett utlopp måste vara från en dusch i badrummet? Ändras minsta avstånd om det är GFI-uttag?

    
uppsättning Tester101 18.04.2011 19:01

3 svar

6

Det måste vara GFCI (2009 bostadsnummer, kapitel 29):

E3902.1 Bathroom receptacles. All 125-volt, single-phase, 15- and 20-ampere receptacles installed in bathrooms shall have ground-fault circuit-interrupter protection for personnel.

VA-byggkoder är online: länk

    
svaret ges 18.04.2011 20:59
1

Jag kan inte säga specifikt för Fairfax County, VA (du kan kontakta din lokala byggnadsavdelning).

Den här webbplatsen ( länk ) tycks indikera att så länge det inte finns i "våtzonen" i princip inne i duschen eller badkaret, det borde vara OK. De säger också att en behållare inom 3 meter av en diskbänk ska vara GFCI, det är inte klart för mig om det skulle gälla även badkar / duschar (men det verkar som det kan vara en bra idé).

    
svaret ges 18.04.2011 19:36
0

Jag tror att NEC kräver att något utlopp i ett badrum borde skyddas av GFCI under alla omständigheter. Men jag tror inte att det finns någon regel om minimalt avstånd.

    
svaret ges 18.04.2011 20:17