Så Jag har lagt till 3-stiftspluggen till min skräpavsättning och nu går jag vidare till installationen av GFCI-utloppet . Avbrytaren var inte GFCI skyddad , och det finns inte ett GFCI-uttag på slingan. Jag har kommit till den punkt där jag behöver veta vilken linje jag har, och vilken är min belastning med tanke på att det här var en omkopplad låda.
Med tanke på det följande var det jag hittade, jag är ganska säker på att LINE kommer från vänster och LOAD-huvuden går till höger. Uppdaterade ritningen för att återspegla den faktiska situationen.
Har jag rätt eller ska jag försöka varje par på GFCI som linjen på egen hand innan du kopplar upp den som jag tror att den borde?
Koppla bara in GFCI mellan ledningarna och bortskaffandet så att det är på strömbrytaren (ofta skulle du köra strömbrytaren från GFCI och ha den omkopplade enheten hårddisk, men det löser inte ditt problem). Så, i ditt diagram är lastsidan där strömmen kommer in, linjesidan går till växeln, och bortskaffandet är uppenbart. Vad du får är:
391.133I strömbrytaren är ingången den vita, även om den är varm i ledningarna, och strömbrytarens utmatning är svart, eftersom det blir vad som är varmt till nästa enhet. När det är möjligt, tycker jag om att min brytare är ansluten till en svart och röd tråd, svart är alltid varmt och rött omkopplas. Men det är vanligtvis inte bekvämt, så det här är det bästa en elektriker kan göra.
Läs andra frågor om taggar electrical gfci garbage-disposal Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna