Hur ignorerar du problemet
En GFCI-enhet av alla slag, även den sort som ser ut som en behållare, kan tillhandahålla GFCI-skydd till andra belastningar bredvid sig själv. Det har ett par utgångsterminaler kallade LOAD
-terminalerna, och allt som är anslutet till LOAD
får GFCI-skydd också. Detta är ett effektivt sätt att använda GFCI-enheter, men bara för personer som faktiskt behandlar el-underhåll på allvar och har en hälsosam rädsla för det.
För andra får du denna situation.
Andra diskuterar hur du kan använda flera GFCI + receptacle-enheter för att separera en recepters problem från en annan s, genom taktisk användning av terminalerna LOAD
(eller ganska taktiskt disuse ). Det är enkelt nog; lämna bara varningstejpen på LOAD
-terminalerna och gris allt på LINE
. När du väl har gjort det, kan bara saker som är anslutna till en GFCI + receptacele kan resa den GFCI.
Så här åtgärdar du problemet
En GFCI har ett jobb. Vad är det? Upptäcka markfel : Fasar där elektrisk isolering inte är tätt längre och apparaten läcker ström på ett sätt som kan chocka dig eller starta eld. Så om något går ut på en GFCI, vad är det troligt att det är? Höger.
En av dina apparater har ett jordfel.
Denna nyhet tenderar att ogillar. Vi har haft flamma krig med frågare som var i full militär förnekelse. Om du inte är intresserad av det ...
Det är en process att begränsa ner. En apparat kan ha ett jordfel, men det går inte att köra en GFCI om den inte är inkopplad. Ta sedan bort alla apparater som har anslutits till de skyddade uttaget för GFCI under de senaste 10 åren. Se om problemet går bort. En gång om dagen, koppla in en tillbaka och se om problemet återkommer.
Det här är en bra tidbit: en 2-stavig apparat kan inte resa med GFCI om den inte kan nå marken på något sätt - sitter i en vattenpöl som ofta läcker ut ur diskbänken, ett kabelmodem genom TV-kabelskärm, eller en plumbed kaffebryggare genom vattnet i tilluftsröret.
För en stor maskin som ett kylskåp, kör en förlängningssladd till en behållare på en annan krets, enbart för att tillfälligt testa. Idealiskt är den andra kretsen också GFCI, så du får den dubbla bekräftelsen på a) köket slutar tripping och b) den andra kretsen gör resan.
När du har hittat den skyldige apparaten kan du ta en gunga när du ger det en bra sanering ... Men realistiskt, i papperskorgen går det. Detta är en ålder av kasta bort apparater.
Bli inte förvånad om det är ditt kylskåp. Det är vanligt, och här är saken: Kylskåp hör inte till GFCI . Kylskåp är det exakta motsatsen till användningsväskan för GFCI: en jordad maskin med alla elektriska bitar avskärmade av all metall, i botten där du inte kunde få tillgång till dem, och du är inte kommer att släppa det i din handfat. Jag har sett fall där kylskåpet var det sista utloppet på köksbänkskåpet, och som ett resultat behövde varje köksbänk utlopp en egen GFCI + behållare, med LOAD
terminaler som inte alls användes. Om ett kylskåp har ett 10ma jordfel, bryr jag mig verkligen inte om det. Det kommer inte att hota någon än jordtråden.