Har du kontrollerat ditt inloppstryck och jämfört med tillverkarens specifika manifoldtryck? Om inloppstrycket är för högt kan du behöva installera en reglerventil och justera den till tillverkningens angivna tryck.
Jag har en gasvattenberedare. Från och med igår, när flammen är på, gör enheten ett brusande ljud av måttlig volym. Ljudet stannar omedelbart när flammen stängs av. Det betyder att det inte orsakas av vattentrycket i tanken, vilket skulle ta ett ögonblick att sluta efter att flammen har stängts av. Vad orsakar detta ljud?
Min gissning är att något i värmaren till gasflödet whistling (en vibration induceras från gasflödet). Detta kan indikera en blockering eller deformation av en eller flera av gasstrålarna. Det är osannolikt att det inte är något problem med avgasröret eller med vattnet i tanken, som du säger.
Det andra som det kan vara, beroende på tankens närhet till din gasmätare, är att gasreglaget på mätaren (vilket leder ner trycket från gasledningen till en nivå som är lämplig för ditt hem apparater) börjar misslyckas , och värmaren, som är närmast gasreglaget, plockar upp en vibration genom gasledningen som induceras av det felaktiga registret. Detta är mindre sannolikt, särskilt om ingen annan apparat gör det minsta ljudet, och regnet självt gör inget ljud när gasen flyter.
När det gäller att fixa det här, är det något jag skulle lämna till ett proffs, men det är bara för att jag vet tillräckligt om att gas ska veta att jag seriöst kan skruva upp den. Fixen skulle sannolikt vara att ersätta eventuellt krossade eller försämrade gasrör och rördelar i HWH-installationen och eventuellt demontera linjen tillbaka till väggen för att se till att det inte finns några nicks eller bucklor i rörändarna från var installationsinstallatören föll och skadad, installerade den ändå.
Jag upplevde samma dåliga squeal när jag körde en Rinnai 200e snabb varmvattenberedare. Det förklarades för mig som "kettling". Vattnet kokar i värmeväxlaren. Lite som bruset gör en vattenkokarens botten när den ligger på en gasspis. Vattenslangarna överförde det högt runt huset som en slingrande stön. Vi försökte avkalkas värmeväxlaren först då Rinnai tack och lov ersatte värmeväxlaren utan kostnad.
Jag har precis köpt en Sears vattenvärmare och det gjorde ett högt whining-droning buller. (Sears-affären berättade för mig att det var rökgasen som den icke-Sears-rörmokaren installerade - det var baloney). Jag ringde Sears tech och reparatörerna sa att det var ett känt problem i en gasventil - tog honom 10 minuter för att fixa det. Jag kunde inte se exakt vad han tweaked bredvid brännaren. Men tills tillverkaren av dessa enheter ställer in en konsumentgjord lösning, föreslår jag att du ringer till tillverkarens tekniska support.
Har du kontrollerat ditt inloppstryck och jämfört med tillverkarens specifika manifoldtryck? Om inloppstrycket är för högt kan du behöva installera en reglerventil och justera den till tillverkningens angivna tryck.
Läs andra frågor om taggar plumbing water water-heater natural-gas gas Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna