HVAC värme- och kylkretsar

1

När en lågspännings HVAC-enhet kyler ett hem aktiverar både W1 och Y1 kretsarna?

Jag har testat spänningar vid uppvärmning och kylning.

  • Min bruna tråd är alltid kall men värme och coolt arbete.
  • min y1 är varm på värme.
  • min y1 och w1 är heta på svala.

Jag försöker lista ut vad som händer.

Handlings-, termostat- och utvändig enhetens korsningsvinkel # 1:

Hanterings-,termostat-ochutvändigenhetensanslutningsvinkel#2:

Mellanutvändigenhetoch3-vägskorsning(noteraomvändventilensfärgförändring):

termostat:

    
uppsättning acpilot 28.02.2017 05:25

1 svar

2

Termostaten återställer W1 (kall för första stegsvärmen) som O / B (backventil) när den är i värmepumpsläge istället för att ha en separat O / B-terminal som inte används i konventionellt läge och använder W1 för att styra nöd / extra värme. (I stället återställs W2 (kall för värme i andra steget) som AUX / E (extra / nödvärme) när den är i värmepumpsläge.)

Så, vad du ser är helt normalt i ditt fall, bara typiskt för din modell av termostat. Se sidan 6 / PDF sidan 8 i manualen för detaljer.

    
svaret ges 01.03.2017 06:03