Finns det någon anledning att jag inte kan installera en 200 amp-brytare på en 100 amp service om jag tar bort huvudbrytaren och installerar en 100 amp brytare på bussen? Jag måste byta ut min gamla panel men jag uppgraderar inte till 200 amp vid den här tiden. Inget annat kommer att ändras, bara installera en ny panel. Uppgradering kommer senare.
Eaton-paneler (CH och BR) med buswork uppåt på 125A använder alla samma huvudbrottarramstorlek i dessa dagar (CSR-ramen), och brytare i denna ram är tillgängliga från 100 till 225A. Så, du kan ta en 200A eller 225A CH-panel (som du kan få i storlekar upp till en hel del 60 platser!) Och installera en CSR2100 huvudbrytare i den, och var bra att gå till din ansökan.
Ja, det är bra - heck, det är praktiskt taget obligatoriskt.
Tillverkare varierar, men i de stora låda butikerna kan du nästan inte få en 100A-panel större än 20 utrymme - och det är bara för darned liten för ett hus .
Vi ser mycket av 20 rymdpaneler som är helt fyllda med dubbla saker, en taktik som inte längre är praktisk nu så många kretsar måste vara AFCI eller GFCI. Det är vanligt från panelerna att vi ser att ännu 30 utrymmen inte räcker till och är heltäckande att helt fylla, med den som kommer tillbaka här, går "Hur kan jag lägga till den här panelen?" Verkligen skulle jag inte betrakta mindre än en 42 plats om inte situationen var mycket speciell. Kanske även dubbla 30-talet beroende på layout (mich billigare än en 60-plats).
Problemet är att alla dessa stora nog paneler tenderar att komma med 150, 200 eller 225 amp brytare. Du måste byta i en 100A för att få en användbar panel.
Eller alternativt, få en 100A-brytare i de övre vänstra utrymmena och backfeed den och använd bara inte huvudet ..... men du vill ha väldigt bra coverup och märkning för att styra din panikvänta flickvän eller brandman som arbetar genom ficklampa till rätt huvud.
Läs andra frågor om taggar electrical-panel Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna