Är detta korrekt anslutet eller behöver ändras? Anm .: Bare jordledare ansluten till både A- och B-metallboxar och till gröna skruvar på uttag A och B
Wired används från huvudpanelen till både A och B utlopp är 12awg / 3 med mark, röd, svart, vit och markerad.
Från huvudpanelen till 1: a utlopp A, skär den röda ledningen i lådan och anslut ledarens ändsida från huvudpanelsidan till Mässingsskruven på utloppssidan, den andra änden av den röda ledningen kapas och tapas inuti lådan är den återstående röda ledningen mellan lådan A och lådan B nu (Död ledning.) Vit trådskärning i låda A och ansluten ena änden på silverskruvlinjen på utloppet och den andra änden ansluten i hålet bakom utloppet på samma linjesida, (istället för grisstång) Är det här bra att inte använda gris svans Denna trådsektion fortsätter till utlopp B och ansluts på silverskruv på ledningssidan och nu är den svarta ledningen ansluten på mässingsskruvens sida och den röda ändtråden också kapad och tejpad i ruta B. I huvudpanelen använde jag en dubbel 20A poligbrytare. På uttagen använde LOAD-sidoskruvarna inte alls. Tack.
Om ditt kablar ser ut så här.
Då är det i princip rätt. Det enda jag skulle ändra är att använda en pigtail för neutralen, istället för backstaben på behållaren. Faktum är att detta krävs enligt kod (300.13 (B)).
Beroende på vilka enheter du använder, får backstab-terminalerna endast användas för användning med 14 AWG-kabel. I vilket fall 12 AWG du använder är för stort ändå.
National Electrical Code 2014
Chapter 3 Wiring Methods
Article 300 General Requirements for Wiring Methods and Materials
300.13 Mechanical and Electrical Continuity — Conductors.
(B) Device Removal. In multiwire branch circuits, the continuity of a grounded conductor shall not depend on device connections such as lampholders, receptacles, and so forth, where the removal of such devices would interrupt the continuity.
Läs andra frågor om taggar kitchens Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna