Nedgradering från en dimmer till en strömbrytare

1

Jag har sett inlägg om att gå från en omkopplare till en dimmer, men inte tvärtom. Jag trodde ursprungligen att jag kunde läsa dem och göra motsatsen, men det verkar som om det finns många sätt att husen kan anslutas, och min speciella inställning matchar inte något annat jag sett.

Jag har för tillfället en Z-Wave dimmer switch installerad. Den har två svarta ledningar som kommer ut och en grön. De svarta trådarna ska gå till antingen linje och last.

Min nya Z-Wave 2-omkopplare har belastning, linje, neutral och jord. Jag bestämde mig för att belastningen går till mitt ljus, linjen går till det som är varmt, och marken går självklart till marken. Jag fann ut vilken var het genom att stänga av kretsen vid brytaren, koppla loss strömbrytaren, sätt sedan på den igen och mäta spänningen. Den svarta ledningen med 120V är linje och den svarta ledningen utan 120V måste vara lasten.

Nu är mitt problem med neutralen - eftersom det inte tidigare var anslutet, finns det en bunt av tre trådtrådar i lådan avskärmad. Problemet är att jag inte har tre ingångspunkter till strömbrytaren. Jag kunde sätta in 2 av 3 i hålen, och remsa lite extra isolering av den tredje och linda den runt skruven (och kontrollera att de andra två är fortfarande täta), eller jag skulle kunna få lite solid kärntråd i butiken och lägg till en fjärde vit tråd till det kapade buntet och kör sedan fjärde till strömbrytaren.

I slutändan är min fråga, borde inte alla växlar och uttag ha en dedikerad rad tillbaka till breakerboxen? Om neutraler är bundna i lådor betyder det inte att det kan finnas två kretsar som delar neutralen? Och om så är fallet betyder det inte att det är i sig inte säkert att arbeta i lådan om den andra kretsen fortfarande lever? Det innebär också att jag inte bara kan dra en av de tre vita kablarna från bunten och haka den till brytaren, eftersom det skulle skilja det från de andra två, och det kan inte vara en väg tillbaka till breakerboxen för en av kretsarna?

    
uppsättning Dave 29.11.2014 18:26

2 svar

2

Om omkopplaren har skruvplintar i motsats till ledningsledningar måste du grisja en bit tråd till skarven och anslut sedan den svansen till omkopplaren. Placera INTE mer än en tråd under en bindande skruvplint, såvida inte det självklart är konstruerat för det. Även i så fall skulle det bara vara utformat för upp till två ledningar.

Har du ett modellnummer för den här omkopplaren?

När det gäller de neutrala ledningarna i lådan går NO inte varje ledare tillbaka till brytboxen. Det är därför du har flera vita. En är en matning och de andra matar ut till andra objekt på samma krets. Om det finns mer än en krets i lådan, bör neutralerna från de olika kretsarna INTE splitsas. Den enda gången som inte är fallet är om det är en flertrådig bankkrets (delad neutral).

    
svaret ges 29.11.2014 19:40
2

"I slutändan är min fråga, borde inte alla växlar och uttag ha en dedikerad rad tillbaka till breakerboxen?"

Med modern ledningskod, ja, det borde finnas en neutral i omkopplingsboxen. I äldre hus var det inte alltid fallet. Ibland gick bara heta genom växlingsboxen (speciellt när den var ansluten som en "switch loop").

    
svaret ges 30.11.2014 00:05