Vad är det bästa sättet att byta ut en kontakt eller strömbrytare i ett hus med aluminiumkablage?

20

Mitt hus har aluminium ledningar, vilket från vad jag förstår inte rekommenderas längre. Hur byter jag ut en kontakt eller strömbrytare eftersom den nya enheten bara tar kopparledningar?

    
uppsättning MattGrommes 22.07.2010 17:11

10 svar

18

Det finns två sätt att göra det:

  • Använd CO / ALR-omkopplare / kärl : Dessa är speciellt konstruerade för aluminiumtråd. De har "CO / ALR" stämplat på dem någonstans. När du ansluter ledningen använder du en pasta som Noalox (boxbutiker sälja den).

  • Använd en pigtail-anslutning : Ibland är det inte möjligt att hitta CO / ALR-omkopplare med den funktion eller stil du behöver. Du kan använda en koppartråd för att ansluta till strömbrytaren själv som vanligt, och sedan en # 63-kontakt för att ansluta koppartråden till aluminiumet. Här är en bild av en 3-vägsdimmerbrytare som jag installerade med den här metoden:

    (ursäktaförfuzzybild)

    Observeraattdugörsammasakmedomkopplaresomharledningarsomkommeruturdem(somdeflestadimmerbrytaregör)ellernågonannanarmatur.

Att citera från ESA (Ontario Electrical Safety Authority) Meddelande om aluminiumledningar i bostadsinstallationer :

Even though not required by the Code, it is recommended that bare ends of solid aluminum conductors be coated with approved joint compound.

...

  • The Ontario Electrical Safety Code permits the installation of aluminum wiring.
  • Adequate precautions shall be given to the terminations and splicing of aluminum conductors;
  • Aluminum wiring itself is safe if proper connections and terminations are made, without damaging the wire and devices approved for use with aluminum wire are employed.
  • Aluminum wiring is widely used today for larger commercial and industrial feeders. Electrical distribution companies use it widely throughout their distribution systems including the supply service cable to most residences; in fact it may still be used today for interior wiring systems in residential homes as well as other structures.

...

Aluminum wiring itself is safe and if proper connections and terminations are made without damaging the wire and using approved materials installed in accordance with the Ontario Electrical Safety Code and the manufacturer’s instructions, there should be no problems with the aluminum wiring installation.

I båda fallen:

  • Anslut med # 63 trådanslutningar.
  • Använd antioxidantpastaen på ledningen och andra anslutningar med aluminium (applicera på ledningarna innan du skruvar på kontakten).
  • Använd en borste för att avlägsna eventuell oxidation innan du applicerar pasta och gör anslutningen
svaret ges 23.07.2010 04:07
7

Det här är vad jag gjorde i mitt hus, baserat på internetforskning och frågar min pappa, en byggande superintendent.

  • Köp några trådnötter gjorda för flera typer av tråd och någon korrosionsförening (vanligtvis tillgänglig i samma maskinvaruhandel).
  • Ta en koppertråd och vrid den med aluminiumtråden.
  • Sätt förbandet på tråden och några inuti trådmuttern.
  • Vrid trådmuttern på trådtråden du gjorde.
  • Använd det nya kopparändet för att ansluta till den nya kontakten / strömbrytaren.
  • svaret ges 22.07.2010 17:16
    6

    Jag är licensierad elektriker i Connecticut. Min egen lägenhet har aluminium ledningar, jag rekommenderar starkt alum.con kontakter eftersom de är husägare vänliga. Två metoder presenteras:

  • En speciell momentskruvmejsel (rekommenderas)
  • En uppsättning specifika instruktioner för antalet varv på kopparsidan / aluminiumsidan.
  • Dessa kontakter blir snabbt accepterade av stora försäkringsbolag. Deras nackdel är priset: ungefär $ 2,00 varje och siffran tre per utlopp om du väljer att göra grunderna också.

    Även de är lite större än vanliga trådnötter, vilket ger lite mer svårighet för tråd- och enhetsrum i en befintlig enhetslåda. De verkar vara kodkompatibla i de flesta fall för kubik tums kapacitet.

    Jag har installerat dem i mitt hem och grannar. Den största frågan med aluminiumsladdarbågsproblem är ytterväggar som är dåligt isolerade och stora temperaturförändringar uppstår genom åren som överdriver expansion / sammandragningsproblem. Hoppas det här hjälper.

    Använd inte de perfekta lila trådmuttrarna; Jag har sett för många smält nedgångar; Det är en dålig produkt.

        
    svaret ges 08.10.2012 02:04
    5

    Jag upptäckte att jag har samma problem här. Min forskning har funnit att aluminiumledningar är otillräckliga, och du måste vara mycket försiktig med vad du gör. De två alternativen är:

  • Byt ledningarna. Det här är inte något som skulle vara säkert att göra på egen hand (du borde verkligen få en licensierad entreprenör) och ser ut att kosta flera tusen dollar (som $ 8000 + för ett 1600 m² hem).
  • Använd AlumiConn . Dessa saker är faktiskt godkända för att användas för aluminium till kopparanslutningar (de andra pigtailsna som nämns här är INTE), och du kan få ett gratis prov för att prova det. Det finns en annan sak, kallad COPALUM, men det är inte riktigt något du kan göra själv. Wikipedia har lite bra information om detta.
  • Jag uppdaterar när jag faktiskt får mitt prov AlumiConn-kontakt för att se om det är ett lönsamt alternativ. Det säkraste alternativet är att få en licensierad elektriker att koppla om huset med koppar, eftersom aluminiumanslutningarna är naturligt farliga (och du kommer säkert hitta andra problem, till exempel dåliga brytare, 3-lediga 240V istället för 4-ledare och en dåligt märkt brytare som jag gjorde). Jag har haft behållare i mitt hus gnista och anslutningar smälter på grund av aluminiumet, så snälla ta det här på allvar.

    Redigera 1: Det finns också mer information om aluminiumledningar från CPSC (PDF) (konsumentprodukt Säkerhetskommission).

        
    svaret ges 01.07.2011 21:14
    2

    Min föräldrars hus har aluminiumledningar. Du kan antingen leta efter CO-ALR-omkopplare och pluggar som tar aluminiumtrådar eller klistra in som du sa och koppla dem ihop. Pastan är viktig, annars stryker trådarna och börjar gnugga / gnista .... dålig mojo därifrån.

        
    svaret ges 22.07.2010 17:32
    2

    Köp bara ALR-nominella uttag och växlar. Du kan pigtail men jag gillar inte det eftersom du nu har 2 anslutningar istället för en och du böjer tråden mer fyllning allt det i lådan. Jag har 35 års gamla alunkopplingar. Min ledning är i bra form. Byt ut flera uttag som behövde bytas ut. De hade de klassiska alumnimum-anslutningsproblemen. Ansluten ordentligt finns det inga problem med aluminiumtråd. Jag kommer ihåg när det kom ut att industrin publicerade all slags propaganda för att sälja ALR som nästa stora sak. Populära mekaniker gjorde ett stort stycke som säger att vi aldrig skulle använda koppar igen. Nu säljer de $ 50 "special" kallsvetsanslutningar. Det är allt ett stort friggin skämt och en $ maskin. En bra förbindelse kommer att förbli på plats i årtionden, oavsett hur många heta och kalla cykler det går igenom. En dålig anslutning kan mycket väl ha problem.

        
    svaret ges 27.03.2013 05:55
    2

    / Aluminium till kopparskruvkoppling som jag använder är AlumiConn 95104 som passar tråd från # 18 till # 10. Kom ihåg att aluminiumtråden är större än koppar för samma kapacitetsström. Dessa kontakter är tillgängliga på Lowes för ca $ 6,50 för ett paket med 2.

        
    svaret ges 16.07.2015 20:13
    1

    Sätt först en AFCI-brytare på kretsen.

    Därefter, fot CO / ALR-behållare och växlar där du är orolig.

    Sova sedan bra.

    Keystone är Arc Fault Circuit Interrupter-brytaren. Jag kan inte se ett sätt att känna sig trygg utan det. Du hör om smält behållare och andra problem, som orsakas av ljusbågar och det är vad AFCI-bromsarna reser på. När en AFCI-resa har den kretsen precis börjat den båge som skulle smälta behållare och starta bränder. Vid den tiden går du igenom kretsen, rengör alla trådändarna och monterar CO / ALR-enheter och säkra skarvar.

    Jag litar inte på några "magiska" trådnötter som låter dig skarpa koppar till aluminium. Olika metaller kan inte fungera i en wirenut. Vad som fungerar är Alumiconns, eftersom de är miniatyrversioner av klackarna på huvudpanelen, vilket fungerar bra med både aluminium och koppar.

        
    svaret ges 22.02.2018 02:04
    0

    Enligt min kunskap är detta isolerad 3-portsplitsanslutning är den säkraste produkten på marknaden just nu. Tyvärr vet jag inte vem som faktiskt gör det eller vad det kallas - precis vad det ser ut. NSi Industries (Tork) gör något liknande (deras IPL-serie), men jag är inte säker på om de gör riktigt små som du behöver.

        
    svaret ges 26.08.2010 06:49
    0

    Min systerdotter har samma problem med hela huset i aluminium. Anledningen till att jag vet är att hon bad mig att checka ut en gnistbehållare i hennes spelrum. Jag slutade med att hitta tre behållare brända till en skarp och behöver reparation.

    Efter att ha försökt hitta vilken riktning som ska användas för reparationer på internet verkar det som om alumiconn-kontakten är mitt bästa val (annat än omkoppling eller den krympmetod som proffsen använder).

        
    svaret ges 22.02.2018 00:38