Två enheter i ett paket kan skapa dubbelt så mycket förvirring
GFCI / switch-kombinationer är en vanlig orsak till DIY-förvirring, eftersom de har fler och mer varierade anslutningar än de flesta andra elektriska enheter man kan få på maskinvaruaffären.
I ditt fall har du GFCI-delen ordentligt ansluten, men strömbrytaren är vad du har nere. Det är egentligen inget speciellt, bara en vanlig singelpolebrytare utan några interna kopplingar till GFCI. Du verkar dock ha dina hots, neutrals och grunder förvirrade med hänsyn till den omkopplade belastningen. Vad de menar med "LOAD måste vara korrekt ansluten till NEUTRAL och jordad." har ingenting att göra med ledningarna i GFCI-rutan. Faktum är att strömbrytaren till neutral och jord är varför den växlade belastningen inte fungerar just nu! Det betyder helt enkelt att själva lasten måste vara ansluten korrekt och inte på bizarro sätt (t.ex. över två hots, från hot till ground (eek!), Eller med en omkopplad neutral). Faktum är att lasten inte kan fungera eftersom det inte finns någon spänning över den med ena änden ansluten till neutralen (och marken) och den andra ansluten till samma neutrala.
För att få allt detta skulle jag vilja:
- Koppla bort kopplingstråden till den vita trådbunten från den vita trådbunten och ta bort pigtailen från omkopplaren / svarta ledningen # 3 övergången till marken.
- Kasta av svart tråd # 2 i sig själv eftersom du inte vet vart det leder. (Förr eller senare hittar du det som inte fungerar, och då vet du vad den svarta tråden matade.)
- Anslut en svart tråd från omkopplaren med svart tråd # 1 och en svart pigtail till GFCI: s LINE HOT-terminal.
- Anslut den andra svarta ledningen från strömbrytaren till svart tråd # 3.