Puzzled installeringskombination GFCI uttag / strömbrytare för att byta omkopplare i gammalt hus

3

I korthet: När jag byter ut en gammal ljusbrytare i ett gammalt hus med en GFCI-kombinationsströmbrytare / -uttag, som står inför befintliga kablar som inte helt matchar instruktioner, får jag GFCI-uttaget arbetar men inte den nya ljusomkopplaren. Vad behöver jag mer för att testa eller installera?

Gory detaljer

Jag vill ersätta en befintlig ljusbrytare med en Leviton-kombination GFCI-uttag och växel .

På den ena sidan av den gamla omkopplaren hittar jag

  • svart tråd # 1, bekräftad het med min spännings tester, pigtailed med

  • svart tråd # 2, bekräftad inte varm, jag vet inte var

På andra sidan den gamla omkopplaren hittar jag

  • svart tråd # 3 (som jag ser går in i en vit mantel i lådan), bekräftas också inte varmt.

Den gamla omkopplaren fungerar, och när jag lappar svart tråd nr 1 och svart tråd # 3 tillsammans (kringgå omkopplaren) lyser lyset, så jag vet att svart tråd # 3 är laddningstråden för ljuset.

Jag ser också att lådan innehåller tre vita ledningar som har sammanlagts.

Efter några fram och tillbaka har jag anslutit GFCI-uttaget korrekt:

  • svart tråd # 1 i hotfixet för GFCI-linjen

  • grisstång som är inskriven i de tre vita trådarna i GFCI-linjens vita terminal

Min GFCI-tester säger att det fungerar, och det testar / återställer fina.

Oavsett hur jag leder strömbrytaren eller ställer strömbrytaren, lyser lampan av.

Jag följer instruktionerna "två kabel", eftersom jag inte har några nedströms utlopp för att ansluta.

Behållaren har två svarta ledningar för omkopplaren. Per instruktioner

Connect the switch leads to the switch controlled LOAD (not GFCI protected, shown in diagram):

  • One black switch lead connects to the LINE side black wire.

  • The other black lead connects to the HOT side of the LOAD.

  • The LOAD must be properly connected to NEUTRAL and grounded.

  • Detta pusslar mig på två sätt: För det första, att det inte verkar betyda vilken ledning som går till lampans laddningsledning och vilken till linjeledningen, och för det andra, det i min situation kan jag inte var säker på att några av de vita trådarna i lådan är linjen (retur) från ljuset.

    Jag har försökt leda kopplingsledarna på olika sätt, varav ingen fick ljuset och slutade med den här konfigurationen som verkade mest korrekt:

    • första svarta ledningen med en pigtail ansluten till de ursprungliga 3 vita trådarna (instruktion # 1)

    • andra svarta ledningen från behållaren som är täckt med svart tråd # 3 och en kabel jordad på lådan (instruktionerna # 2 och # 3)

    Jag är inte säker på vad jag ska göra med svart tråd # 2 ovan. Jag har täckt den med svart tråd # 1 och ansluten både med GFCI Line hot terminal. GFCI-uttaget fortsätter att fungera bra, men ingen glädje på strömbrytaren.

    Vad behöver jag ytterligare prova om befintliga kablar?

    Hur får jag växeln till jobbet?

        
    uppsättning Citizentools 14.12.2016 23:42

    1 svar

    3

    Två enheter i ett paket kan skapa dubbelt så mycket förvirring

    GFCI / switch-kombinationer är en vanlig orsak till DIY-förvirring, eftersom de har fler och mer varierade anslutningar än de flesta andra elektriska enheter man kan få på maskinvaruaffären.

    I ditt fall har du GFCI-delen ordentligt ansluten, men strömbrytaren är vad du har nere. Det är egentligen inget speciellt, bara en vanlig singelpolebrytare utan några interna kopplingar till GFCI. Du verkar dock ha dina hots, neutrals och grunder förvirrade med hänsyn till den omkopplade belastningen. Vad de menar med "LOAD måste vara korrekt ansluten till NEUTRAL och jordad." har ingenting att göra med ledningarna i GFCI-rutan. Faktum är att strömbrytaren till neutral och jord är varför den växlade belastningen inte fungerar just nu! Det betyder helt enkelt att själva lasten måste vara ansluten korrekt och inte på bizarro sätt (t.ex. över två hots, från hot till ground (eek!), Eller med en omkopplad neutral). Faktum är att lasten inte kan fungera eftersom det inte finns någon spänning över den med ena änden ansluten till neutralen (och marken) och den andra ansluten till samma neutrala.

    För att få allt detta skulle jag vilja:

    • Koppla bort kopplingstråden till den vita trådbunten från den vita trådbunten och ta bort pigtailen från omkopplaren / svarta ledningen # 3 övergången till marken.
    • Kasta av svart tråd # 2 i sig själv eftersom du inte vet vart det leder. (Förr eller senare hittar du det som inte fungerar, och då vet du vad den svarta tråden matade.)
    • Anslut en svart tråd från omkopplaren med svart tråd # 1 och en svart pigtail till GFCI: s LINE HOT-terminal.
    • Anslut den andra svarta ledningen från strömbrytaren till svart tråd # 3.
    svaret ges 15.12.2016 05:48