Mitt hus byggdes 1981, vi har ett litet U-format kök med 5 uttag, tillsammans med en omkopplare för skräpavfall.
Jag ser inga GFCI-uttag eller någon indikation som någon av dem är. Med en 4 månader gammal nu i huset tänker jag att det är en bra idé att titta på el.
Min fråga är om uttagen är alla på samma linje (de går alla med en brytare i brytaren), kan jag installera ett GFCI-uttag och det skulle skydda dem alla, eller behöver jag byta ut alla 5 ?
Jag mår bra heller, vill bara inte spendera tid och pengar om det inte tjänar ett syfte. Finns det ett sätt att identifiera om de är i serie eller parallell? Och om så skulle det kunna påverka om jag behöver byta ut dem alla eller en?
Jag har läst några grunder på GFCI men får några motstridiga rapporter om man kommer att skydda dem alla.
Om du kan hitta uttaget vid kedjans huvud, behöver du bara byta ut det uttaget. Se bara till att den inkommande strömmen är ansluten till LINE-terminalerna och nedströms utgångarna är anslutna till LOAD-terminalerna. Anvisningarna som ingår i uttaget bör förklara detta.
Alternativt, om det enda på den kretsen är dina köksuttag, kan du ersätta brytaren med en GFCI-brytare.
Ja, en GFCI-behållare, precis som en GFCI-brytare, kan skydda hela kretsen.
För att installera en GFCI-behållare för att skydda hela körningen, måste du hitta den första behållarplatsen på kretsen. Först bekräfta att de är alla i samma krets och när du är på panelen se till att det inte redan är en GFCI-brytare. Låt strömbrytaren vara avstängd och ta av locket längst till höger eller längst till vänster, beroende på vilken som ligger närmast panelen. Om det finns två kablar i den rutan (om det bara finns en kabel till den andra längst), ta ut behållaren och ta bort en svart tråd. Slå på kretsen och testa den andra 4 för ström, om de fortfarande är stillastående har du den rätta. Då måste du bestämma vilken av de två kablarna i lådan är matningen, och det är det som fortfarande är på (varmt). Anslut strömkabeln till rad och de andra till ladda på GFCI.
Jag skulle helt enkelt följa koden, som skulle ange att du behöver ett GFCI inom så många meter av vattenuttaget.
Elektriker slutar läsa här ...:)
Det låter som om du inte vill betala extra pengar. Du skulle vara "säkrare" att använda GFCI-utloppet så nära användningen som möjligt, men så länge som försäljningsställen är nära varandra ser jag inte skadan. Du kan daisy kedja ett standarduttag till ett GFCI uttag. Den har plats för att den ska vara kopplad på baksidan. Jag skulle bara göra det här två gånger, så du skulle bara behöva köpa tre av GFCI-butikerna istället för fem av dem. De kommer i tre förpackningar med rabatt. Markera alla standarduttag med en etikett med angivande "GFCI PROTECTED" och en indikation på vilket GFCI-uttag matar standarduttaget (ett litet antal eller ett brev)
GFCI har backwire-anslutningar för både linjen och laddningsterminalen av en anledning.
Läs andra frågor om taggar electrical receptacle Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna