Can Jag byter utloppskrets till 240V (NEMA 6)?

2

Jag är i ett amerikanskt hus som sitter i en jurisdiktion som gäller NEC 2014 oförändrad. Jag har ett hemkontorsrum med alla uttag på en 20A krets. Det är lagligt att 2014 kodas i alla avseenden.

Vem bryr sig varför, kanske jag samlar in europeiska flipperspelare, kanske behöver jag bara mycket mer kraft i rummet, mellan min serverkvalitets PC och fönsterluckare. Jag bestämmer att jag vill konvertera utloppskretsen till 240V och installera alla NEMA 6-20-uttag. Pic

Det är anslutet i NM 12/2 men jag markerar den vita ledningen med röd tejp vid varje tillgänglig punkt. Marken men ingen neutral. Jag har den erforderliga AFCI- eller GFCI-brytaren om det behövs (vad som helst kretsen hade tidigare).

Vilken kod för kodöverensstämmelsesproblem ska jag komma in i? När allt kommer omkring har jag butiker på alla de rätta ställena.

Anta nu att jag också ville driva en permanent installerad lampa. Jag vill använda en märkt för 240V. Vilken kod är det där?

    
uppsättning Harper 26.04.2016 22:58

1 svar

3

Inget problem. Så länge du installerar en dubbelpolbrytare, gör den vita ledningen en ojordad ledare (inklusive märkning som du beskriver) och byt alla behållarna och enheterna till 240 volts enheter.

    
svaret ges 26.04.2016 23:14