How ska jag tillämpa luftkompensationstemperaturkorrigeringsfaktorer när exakt temperatur är okänd?

3

Finns det en bra metod eller tumregel för att bestämma omgivande lufttemperatur för trådlöpning genom icke-klimatstyrda områden i bostadsapplikationer (t.ex. vindparker - jag har läst litteratur från Copper Development Association som attics kan komma var som helst från 30 grader till 50 grader varmare än friluftstemperatur)? Det verkar finnas så många olika faktorer som det skulle vara svårt att få rätt om inte området är klimatkontrollerat.

NEC verkar inte ge någon vägledning om hur man bestämmer omgivande lufttemperatur för användning vid användning av luftkompensationskorrigeringsfaktorer (t ex tabell 310.15 (B) (2) (a)):

NEC:2011 Table 310.15(B)(2)(a)

    
uppsättning statueuphemism 03.06.2015 16:57

2 svar

1

Stora den för de högsta förväntade temperna i området (geografiskt och del av byggnaden - stora skillnader där). Om på gränslinjen, storlek sedan till den konservativa sidan och använd större ledare eller fler körningar.

I mitt område skulle de höga temporna vara 105'F Om vi lägger till en annan 50'F för ett vind (värsta fall per ditt nummer) som skulle placera mig i 155'F + -fästet. En krypteringsutrymme är dock troligen bara baserat på 105'F eller mindre.

    
svaret ges 04.06.2015 12:54
1

Det finns ingen formell vägledning eller tumregel för att bestämma omgivande lufttemperatur för trådlöpning genom icke klimatstyrda områden i bostadsapplikationer.

Slutligen, eftersom det är öppet för tolkning, kolla med din lokala inspektör om vad de kommer att acceptera.

Om det icke miljövänliga utrymmet kommer att vara nära eller varmare än utomhustemperaturen (t.ex. en vind) är det bra att börja med att dimensionera ledningen för att ta hänsyn till maximal omgivande utomhustemperatur som är registrerad i ditt område (ASHRAE temperatur tabeller är en bra referens).

    
svaret ges 04.06.2015 18:35