100 AMP garage delpanel från 200 AMP hus

1

Jag har kontrollerat ett antal av de andra frågorna men inte hitta det specifika svaret jag behöver.

Jag använder en 100-tums garage underpanel från en 200 AMP-huvud i mitt hus. Jag planerar att installera en 100 AMP brytare i huspanelen. Körningen till garaget, lug till lug är ~ 65 'och jag måste begrava kabeln för att möta koden och ska lägga den i Sched 40-ledningen.

Jag tänker att jag kan använda 1 / 0-1 / 0-1 / 0-4 AL men eftersom det måste gå under jorden är jag förvirrad om SER vs MHF och hoppas jag kan hitta en lösning som inte behöver förändras kabel för att gå från tunnelbanan utanför till inuti huset och garage. NEC-diagrammet är inte särskilt användbart för mig.

Vad är mitt alternativ för koppar istället?

    
uppsättning ruckhus 24.07.2017 17:49

2 svar

3

Dina alternativ är minst # 1 aluminium eller # 3 koppar.

Eftersom det bara är 65 meter skulle jag inte förstora det för spänningsfall.

Du behöver inte serviceinträde eller direktgravningstypkabel om du kör tunnelbana, du kan använda typ THWN-kabel. Individuella ledningar inte kabel. Om du inte vill köra rör kan du köpa direktgravningstråd som du pratar om.

Lycka till och vara säker!

    
svaret ges 24.07.2017 18:11
1

Eftersom hela vägen är ledning, vill du köra den i en-tråds THWN-ledning. Generellt är multikabelkabeln mindre önskvärt i ledningen eftersom det är svårt att använda.

När du lägger ut ledningen, se till att dra dragpunkter i så många hörn som möjligt. I annat fall kan draget vara ganska svårt med tunga ledare.

I alla fall måste du fortfarande använda utomhuskabeln, så SER är inte av frågan. Och du måste springa 4 ledare. (Om du inte vill ha 120-bara eller 240-bara, men du gör det inte.)

Använd aluminium. Ja verkligen. Du kanske har hört den dåliga pressen om koppar- och aluminiumledningar som påverkar illa och börjar husbränder. Det beror på olik korrosion av metaller. Stora kablar förväntas vara aluminium eftersom koppar är ganska dyrt. Som sådan är klackarna aluminium. Problemet med koppar är att det kommer att ha korrosionsproblem med lugs. Är det inte vad vi försöker undvika?

    
svaret ges 24.07.2017 20:52