How förlänger jag befintliga 10/3 ledningar för att köra en kompressor som behöver 12/2 ledningar?

1

Jag installerar en ny kompressor i mitt garage. Jag har redan 240V installerat för att köra en ugn. Ugnen används bara kanske 10 gånger om året. Min tanke är att skarva in 240V-ledningen till ugnen för att köra kompressorn som också är 240v. Ugnen är ansluten till 10/3 av en dubbel 30A brytare. kompressorn behöver 12/2 och drar 15A.

Vad är det bästa sättet att göra detta?

    
uppsättning Jack 15.03.2013 15:33

2 svar

2

En enkel lösning skulle vara en specialtilläggsledning enligt följande:

Det är svårt att se från den här bilden, men det är en 240 v Male, med flera 120V uttag i andra änden. Du kan ansluta den där ugnen är, så att båda inte kan användas samtidigt.

Gjord av Ericson. Men den låga en är $ 350. Du kan vara bättre att köra en ny krets.

    
svaret ges 15.03.2013 17:32
1

Eftersom kompressorn är 120vac @ 15Amps, finns det inte ett korrekt sätt att ansluta det direkt från ugnskretsen. Kompressorn skulle vara överfuserad på en 30 amp krets. Det rätta sättet är att ta 10/3 matningen i en liten underpanel och säkra ugnen och kompressorn separat i den panelen. Naturligtvis skulle det bästa sättet vara att köra en 12/2, 15amp matning från huvudpanelen till garaget för cirka 15A och möjligen 20amp uttag. 12/2 skulle vara bra, trots att en storlek större än behövs, såvida det inte är lång tid.

    