Wiring Övergång från inuti från vägg till utanför vägg för hårdkopplad apparat

1

Jag installerar en elektrisk kickspace / toe kick värmare som en del av min kök remodel. Jag förstår inte riktigt hur man byter matningsledningar från insidan av väggen till utrymmet under skåpet där värmaren ligger.

Det verkar som om jag använde en kopplingslåda som är säkrad inuti väggen (som alla standardmottagare / växelinstallationer), det skulle inte finnas något sätt att få ledningen in i bostadsutrymmet (kravet att kryssrutan ska vara stängd med en platta).

Om jag monterar en kopplingslåda utanför väggen, så kan jag använda sidoingångarna / utgångarna för trådarna i bostadsutrymmet, så skulle tillförseln bara gå ur väggen oskyddad för ett litet avstånd - det gör jag inte tror att det är kodkompatibelt (snälla rätta till mig om jag har fel).

Eventuella råd skulle vara till hjälp. NEC 2014 gäller i mitt område och arbetet kommer att inspekteras.

    
uppsättning Steve E 06.05.2016 13:21

1 svar

2

Det verkar som att utrymmet under skåpen är otillgängligt och skulle bli behandlat som det inre av en vägg.

I det fallet kan du bara klippa ett hål i väggen på baksidan av skåpet som håller värmaren och fortsätt kablarna i öppningen som håller uppvärmaren.

När kabeln är ansluten till värmaren och värmaren trycks in i öppningen är kabeln skyddad.

Tillgång till anslutningar genom att ta bort en fixtur anses generellt vara kodkompatibel.

    
svaret ges 06.05.2016 13:35