Maximum rinna på avloppet?

6

Jag planerar en omkonfiguration av min källare och vill flytta både pulverrummet och w / d till nya platser.

Pulverrummet skulle vara tillräckligt nära stacken för att inte oroa mig, men jag tittar på en potentiell körning på ca 35 meter från vad som skulle vara tvättmaskinens dränering tillbaka till huvudstacken.

Första frågan - från ett dräneringsperspektiv, är det bara för länge för en tvättavlopp?

För det andra - för att ventilera, kan jag knacka in i huvudstacken? Säg något så här? Undvik ventande fråga - hittade mitt svar som är "nej"

    
uppsättning The Evil Greebo 08.08.2011 19:25

2 svar

6

Jag tror inte att det någonsin är ett "maximum" du kan ha på en horisontell körning. Naturligtvis måste allt ha den nödvändiga lutningen och du kanske inte har tillräckligt med vertikalt utrymme för att få det. Den nödvändiga lutningen beror på rörets storlek.

IPC-tabell 704.1 visar att ett rör med ett ID på 2,5 "eller mindre behöver 1/4" per fot. Medan ett rör som är 3 "till 6" behöver bara 1/8 "per fot.

I ditt fall, med 2,5 "eller mindre rör och en utvecklad längd på 35 fot behöver du en total droppe på 8 3/4 tum (eller sätt på ett annat sätt, måste röret starta 8 3/4 tum ovanför där du kommer ansluta till stapeln). För 3 till 6 tums rör behöver du bara 4,375 "droppe".

    
svaret ges 08.08.2011 20:20
4

Det är inte så mycket avloppet för avloppsröret till huvudstapeln eftersom det är närheten till en ventilationsanordning. Varje avlopp behöver en närliggande ventil som tillåter luft att komma in bakom vattnet. Tänk på det som en flaska vatten; upprepa det, och du får den välbekanta "glug-glug-glug" av lite vatten som går ut, då kommer luften in för att bryta vakuumet. Stick ett strå upp genom flaskans munning i luftgapet, och inte bara stoppar gluggen, men flaskan dränerar mycket snabbt. Ditt hushållsapparat fungerar på samma sätt.

ICC-organisationens VVS-koder anger att det borde finnas ett ventilationsrör inom fem meter av eventuellt dränering. Med din nya plats 35 meter bort från huvudstapeln (som självklart är ventilerad), är du för långt borta från den där, så du måste binda in i en annan ventelstack. Vissa koder möjliggör för tvättställ och tvättmaskin att vara varandras ventiler om de ligger inom fem meter men det introducerar nya utmaningar. Till exempel kan du inte ha en P-fälla på diskbänken själv som det stänger av röret och förhindrar att det ventilerar; Fällan måste istället vara nedströms tvättmaskinen, och eftersom det här är en källarinstallation, om huvudstapeln ryggar upp från de övre våningarna så kommer det att göra så i tvättstället, så att en backflow-förhindrande vid stackänden av din nya avloppsrunda är rekommenderas starkt om det inte behövs.

    
svaret ges 09.08.2011 17:41