Omvänd polaritet på uttag, eventuella negativa bieffekter?

8

Jag har bott på en mängd olika ställen där polariteten har varit annorlunda på ett utloppsbasis, det vill säga den neutrala är den varma ska vara. Jag har aldrig märkt några dåliga effekter av detta.

Finns det några bieffekter av att polariteten är omvänd? Min förståelse är att nästan alla AC-enheter där ute bara kommer att flyta på andra sidan om polariteten är bakåt.

    
uppsättning Naftuli Kay 15.02.2016 04:40

4 svar

17

Det finns ingen fara för den bifogade lasten. AC-strömmen vänder riktningen många gånger per sekund (100 gånger om du har 50Hz AC, 120 gånger om du har 60Hz AC).

Det gör bokstavligen ingen skillnad alls för utrustningen.

Mänsklig säkerhet är en annan sak . Den heta ledaren är allmänt farlig om du rör den, medan den jordade ("neutrala") är generellt (inte alltid) säker. Om utrustningen emellertid har en endapolig brytare bryts den bara ledaren som den antar är varmledaren. Om du har hett och neutralt omkastat, är apparaten fortfarande energisk även om strömbrytaren är av.

    
svaret ges 15.02.2016 05:58
6

Du är korrekt att strömmen i ett växelsystem strömmar båda riktningarna och därmed tillåter att objekt fungerar.

Men dessa objekt kan inte betraktas som säkra.

När två ledningar kommer in i en enhet, och den har en brytare, är brytaren avsedd att avbryta den heta ledningen. Om polariteten var omvänd och omkopplaren på enheten var avstängd - skulle det störa den jordade (neutrala) ledningen. Det betyder att om du stängde av ett ljus och fastnade med fingret i glödlampan (Säkerhetsanvisning: Jag rekommenderar inte det.) Du kan ge en jordfelsströmväg och slutföra kretsen!

    
svaret ges 15.02.2016 05:57
1

Bara för att lägga till något. Tekniskt vända polariteten hos ett uttag kan döda en enhet om enheten är felaktigt implementerad. IE om enheten använder en halvvågslikriktare istället för en fullvågsbryggare, kommer du att tillhandahålla en AC-källa genom hela jordplanet för likströmskomponenterna, vilket resulterar i ett besök från det blå rökmonstret.

    
svaret ges 15.02.2016 08:08
0

Den relativa spänningen mellan het och neutralt växlar ständigt men det betyder inte att de två ledarna är desamma. I förhållande till jorden är det varma (både positivt och negativt) medan neutralen håller sig vid ungefär nollspänning relativt jorden.

I synnerhet om en enda polskopplings- eller skyddsanordning slutar i neutralläget på grund av omvänd polaritet kan den lämna apparaten i ett "av men levande" tillstånd som är oönskat. En enda polskyddande enhet som slutar i neutralen kan inte ge något skydd mot fel på jorden.

Det är möjligt att utforma applikationer som uppfyller säkerhetskrav, även om levande och neutrala är omvända och de flesta moderna apparater kommer sannolikt att byggas på det här sättet, eftersom opolariserade pluggar i många delar av världen är normen.

Men om du bor i ett land där rätt polaritet förväntas (t.ex. USA och Storbritannien) bör du respektera den förväntningen att säkerställa att all utrustning är säker, till och med äldre utrustning eller utrustning som byggdes i ditt land och aldrig avsedd att exporteras.

    
svaret ges 15.02.2016 17:46