Är mina subpanel-ledningar säkra och korrekta?

1

Jag har kontrollerat befintliga ledningar till en stavfågel och vill veta om det är korrekt. Det finns en kraftig 3-tråds-körning mellan en serviceavskiljningsbox och en stavfågel, 2 trådar kopplade till en dubbelbrytare (1 på varje pol) vid serviceavstängningsboxen och den neutrala ledningen till neutral buss.

På stångfåden är de två stagen anslutna vid huvudbrytaren ovanpå lådan med neutralen till den neutrala bussstången. Det finns också en jordledare från markbussen till en jordstav precis utanför (ca 6 fot). Avståndet mellan de två lådorna är ca 170 fot.

Jag skulle vilja veta om det här är en säker koppling. Tack. Märke

    
uppsättning Mark 11.07.2017 17:30

2 svar

2

Om ladan har egen huvudtjänst

Om energiselskapet levererar en elmätare som bara driver denna struktur, så är du sympatico. Denna panel är en huvudtjänst och det här är det vanliga sättet att leda det.

Men eftersom detta är hem förbättringsforum antar jag att ett hem är inblandat.

Om ladugården matas av en huvudpanel i en annan byggnad

Som windmolen sa till det lilla barnet: "Jag är inte en stor fan."

Du befinner dig i en situation där du inte har det med din jordning.

Principerna

Jordning tjänar åtminstone två syften: För att sprida ESD och blixtnedslag slår tillbaka till jorden och återlämnar hotmassfelströmmarna tillbaka till källan med tillräckligt ström för att sätta igång brytaren (50-100 ampere). Om det senare inte händer, kommer felet att försöka "tända" jordsystemet och chocka människor (0,1 amps dödar).

En jordningstav var aldrig ens föreställd för att returnera felströmmar. Det kan bara inte. Smuts är en opålitlig ledare, det är därför de inte använder den för tråd. Smuts kan strömma 0,1 ampere, men 50 ampere kommer inte att hända. Det är bra för jordning av ESD och blixt och för att bära neutralt till jordpotential för att skapa ett icke-isolerat system.

För det andra, om den neutrala kabeln bryts, har du ett klassiskt "öppet neutralt" problem: 120V belastningarna är inte lika och de drar neutral mot en pol eller den andra ... effekten av detta är att göra neutralt < em> varm .

Här är dina val, Sophie

Ett val är att knyta neutral till jord. Detta kommer att försäkra dig om att ett lokalt fel går ut på din lokala brytare. En "öppen neutral" elektrifierar alla dina grunder . Varje bit ledning, alla brytplåtskruvar, allt chassi, även underpanelens dörr! Jordstången försöker försiktigt returnera denna nuvarande via smutsen , men den kan inte vinna.

Det andra valet är att ansluta det som ett isolerat system och avsiktligt isolera marken från neutral. Förutom att det inte är ett isolerat system, är det? Neutral är knuten till marken bakom huvudhuset och av kraftbolaget på polen. Ja, nu kommer en öppen neutral inte att chocka dig. Men hot-ground fel kommer! Det kommer att dra jordsystemet tillbaka upp mot 120V utan att strömma tillräckligt ström för en breaker-resa ... så att du blir chockad igen! Du kan inte vinna.

Det rätta sättet

Det är helt säkert och lagligt att eftermontera en mark. Hit hårdvaruaffären och få lite koppar (kan inte vara aluminium) och springa tillbaka till huset och binda det till huvudpanelen där. Det behöver inte följa samma väg, bara behöver använda en juridisk lednings metod.

Jag noterar att # 2 jordledning kostar nästan en buck en fot och behöver begravas 12 ". Det gör också en stel kanal som bara kan begravas 6" djup. Jag noterar också att metallskalet av styv kanal är sig själv en laglig jordning.

    
svaret ges 11.07.2017 19:30
1

Om ledningen är skyddad av en strömbrytare på rätt sätt, är det korta svaret: ja det är säkert.

Tillbaka till och med 2005 (precis när jag inte kommer ihåg) var det tillåtet att separera byggnader med 3 trådar (2 heta ben och neutralt) istället för 4 (2 heta ben, neutralt och utrustningsjord).

Om din delpanel installerades så var detta lagligt enligt National Electrical Code. Gamla installationer är "farfar" och får fortsätta oförändrade. Nya installationer måste alla vara 4 tråd nu.

Som Harper föreslog, borde det finnas en grön bindskruv eller bindestropp installerad på underpanelen som kopplar samman neutralerna och utrustningens grunder. Ta inte bort den gröna skruven eller bindestroppen.

Vila lätt.

    
svaret ges 11.07.2017 18:17