Om ladan har egen huvudtjänst
Om energiselskapet levererar en elmätare som bara driver denna struktur, så är du sympatico. Denna panel är en huvudtjänst och det här är det vanliga sättet att leda det.
Men eftersom detta är hem förbättringsforum antar jag att ett hem är inblandat.
Om ladugården matas av en huvudpanel i en annan byggnad
Som windmolen sa till det lilla barnet: "Jag är inte en stor fan."
Du befinner dig i en situation där du inte har det med din jordning.
Principerna
Jordning tjänar åtminstone två syften: För att sprida ESD och blixtnedslag slår tillbaka till jorden och återlämnar hotmassfelströmmarna tillbaka till källan med tillräckligt ström för att sätta igång brytaren (50-100 ampere). Om det senare inte händer, kommer felet att försöka "tända" jordsystemet och chocka människor (0,1 amps dödar).
En jordningstav var aldrig ens föreställd för att returnera felströmmar. Det kan bara inte. Smuts är en opålitlig ledare, det är därför de inte använder den för tråd. Smuts kan strömma 0,1 ampere, men 50 ampere kommer inte att hända. Det är bra för jordning av ESD och blixt och för att bära neutralt till jordpotential för att skapa ett icke-isolerat system.
För det andra, om den neutrala kabeln bryts, har du ett klassiskt "öppet neutralt" problem: 120V belastningarna är inte lika och de drar neutral mot en pol eller den andra ... effekten av detta är att göra neutralt < em> varm .
Här är dina val, Sophie
Ett val är att knyta neutral till jord. Detta kommer att försäkra dig om att ett lokalt fel går ut på din lokala brytare. En "öppen neutral" elektrifierar alla dina grunder . Varje bit ledning, alla brytplåtskruvar, allt chassi, även underpanelens dörr! Jordstången försöker försiktigt returnera denna nuvarande via smutsen , men den kan inte vinna.
Det andra valet är att ansluta det som ett isolerat system och avsiktligt isolera marken från neutral. Förutom att det inte är ett isolerat system, är det? Neutral är knuten till marken bakom huvudhuset och av kraftbolaget på polen. Ja, nu kommer en öppen neutral inte att chocka dig. Men hot-ground fel kommer! Det kommer att dra jordsystemet tillbaka upp mot 120V utan att strömma tillräckligt ström för en breaker-resa ... så att du blir chockad igen! Du kan inte vinna.
Det rätta sättet
Det är helt säkert och lagligt att eftermontera en mark. Hit hårdvaruaffären och få lite koppar (kan inte vara aluminium) och springa tillbaka till huset och binda det till huvudpanelen där. Det behöver inte följa samma väg, bara behöver använda en juridisk lednings metod.
Jag noterar att # 2 jordledning kostar nästan en buck en fot och behöver begravas 12 ". Det gör också en stel kanal som bara kan begravas 6" djup. Jag noterar också att metallskalet av styv kanal är sig själv en laglig jordning.