Flush Mount Masonry Electrical Box

1

Bygga ett utomhuskök ur 4 "betongblock, det kommer att mötas av natursten finér.

När jag staplar blocket, vill jag lägga till några elektriska lådor, här är den 2-1 / 2 "djupa masonryboxen som är gjord för 4" block:

Jagantarattframsidanavlådanärspoladmedutsidanavblocket.Menvadsägsomnär~1"av natursten läggs till blocket, kommer det inte att spolas längre?

Jag har inte kunnat hitta någon typ av gips- eller kakelringar som utsträcker murskrin.

Snälla hjälp, jag är nybörjare !!

tack.

    
uppsättning dan 12.04.2018 22:50

1 svar

1

Jag tror att du placerar lådan tillräckligt stolt över cementblocken så att lådan kommer att spola med den avsedda färdväggen. Err något på sidan av att ha lådinsatsen i den färdiga väggen och vid behov använda en boxförlängare ( metal ) eller plast. Om du använder en extender måste du använda en grön gris för att få en robust markanslutning.

    
svaret ges 12.04.2018 23:46