Friedos svar är väsentligen korrekt med avseende på flertrådsgrenkretsen, utom om det är 15 amp-kretsar, kunde de inte användas för att mata köksbehållarna. De måste vara 20 amp kretsar.
Koden kräver att flera ledningsgrenkretsar matas med antingen en flerpolig brytare eller två brytare bundna ihop med ett godkänt handtag. Du verkar ha den senare.
Jag ville bara rensa upp en missuppfattning som många har om hur man beräknar den totala belastningen på din panel.
Du sa -
I have three sets of these, which would make a total of 90 amps. Quite a bit considering the house only has 250 amp service
Vi lägger inte till alla brytare för att bestämma belastningen på panelen. Huvudpanelen måste vara stor nog för att leverera beräknad belastning av huset, inte summan av de installerade brytare.
(Om du hade en 200 amp-panel (den normala maximala storleken för en bostadsservice) med 40 brytare installerade och de var alla 20 amp-brytare som skulle ha 800 ampere. Överstiger maximalen av huvudbrytaren. var 15 amp brytare det skulle fortfarande lägga upp till 600 ampere.)
En bostadsbelastningsberäkning är en relativt inblandad beräkning men även ett allelektriskt hus med medelstorlek skulle normalt inte överstiga 150 ampere, så en 200 amp panel har gott om kapacitet.
Så dina breakers är bra. Det är en säker installation enligt National Electrical Code och en vanlig praxis i elektriska installationer.