För mycket ström för omkopplare (förmodligen - så kontrollera det)
Previously, the light indicator(switch) was a half dimmer
Neonindikatorerna varar inte för evigt, de är inte nödvändiga för växlarens arbete.
same thing happened ... no matter how i smack it, turn on and off, it wouldn't work
Jag tror att strömbrytaren inte är klassad för den ström den passerar. Den får endast klassificeras för 20A. Att passera en högre ström kan leda till att kontakterna brinner ut över tiden på grund av att de skjuter.
En elektrisk dusch är vanligtvis på en 32A-krets i äldre hus eller på en 40A-krets i nyare hus.
En 9 kW dusch på 240V använder 9000/240 ampere = 37.5A.
Du måste installera en 45A-kontakt med dubbelpolare avsedd för användning med en elektrisk dusch. Dessa typer av omkopplare är ibland fysiskt större än den "20ax" -brytare du visar. 20ax antyder endast 20A. Det kan inte hantera strömmen och väntar bara på att sätta eld i ditt hem.
I wish to know if I could use a test pen on certain parts to test if electric is passing through?
De flesta kontaktfria testare testar endast för spänning, inte aktuell.
Det är förmodligen tillräckligt med tester för spänning.
Om det finns ett spänningsfall över strömbrytaren, när det är på, skulle det indikera att kontakterna är brända eller utplånade eller att du inte spände anslutningarna tillräckligt. Omkopplaren skulle också bli varm eller varm.
För att mäta ström skulle du behöva en klämmätare runt en av de enskilda kablarna som är anslutna till strömbrytaren (inte runt hela kabeln).
Var försiktig när du testa detta, det är dödligt.
Se Vad gör jag för att kontrollera att kablarna är säkra? När du gör elektriskt arbete, är det säkert?
Bottom Line
Byt ut den omkopplaren med en 45A dubbelpolig brytare. Om möjligt, se till att det isolerar både live och neutral.