0

Jag lägger till i ett par växlar och uttag till ett garage och jag undrar hur de ska sättas in. Ett uttag jag vill byta. Båda försäljningsställena är GFCI eftersom de är i ett garage. Jag använder 14/2 tråd. Jag har bifogat en bild som visar vilken väg jag vill ta för tråden från en enhet till de andra från vänster till höger.

Tack

    
uppsättning Azrie 25.09.2017 18:25

2 svar

1

Gör det första omgångslådans dubbla gäng, och lägg till en GFCI receptisk där. Båda inkommande ledare ska först komma in i det första GFCI-uttaget, och det första GFCI-uttaget ger GFCI-skydd för hela tillägget på en bekvämt tillgänglig plats.

På fackets "lastsida", avgrena till omkopplaren i samma ruta och till höger. GFCI-utloppet har vanligtvis lugs som rymmer två utgående laddare. Om inte, använd en trådmutter.

Från brytaren går upp till ett normalt utlopp på taket (om det är vad ditt diagram är avsett).

Från ledningsmuttern (eller GFCI: s andra ledare), höger till den andra lådan och använd en trådmutter för att grena till strömbrytaren i den lådan och det urkopplade uttaget längre åt höger

Anslut lampan till strömbrytaren i den andra rutan.

Klar.

    
svaret ges 25.09.2017 23:27
1

Alternativ 1 skyddar GFCI hela kaboodle

Alternativ2,2separataGFCIochmellannampanärintepåGFCI

,

    
svaret ges 27.09.2017 07:21