underpanel mark / neutralläge

0

Om min underpanel är en förlängning av min huvudpanel på grund av otillräckligt brytareutrymme, varför är det nödvändigt att separera mina mark- och neutrallägen i min underpanel?

    
uppsättning William Wojcik 20.10.2016 20:31

2 svar

2

Säkerhet.

Först och främst får du neutral ström på jordtråden tillbaka till huvudpanelen, eftersom det finns två parallella banor tillbaka.

För det andra, om neutralen någonsin misslyckas, istället för att bara inte ha någon kraft verkar allt fungera, men du har all strömmen på marken. Det betyder att du kan elektrocutera genom att trycka på panelen själv.

Redigera: Se mitt andra liknande svar: Varför behöver en delpanel separat mark och neutral?

    
svaret ges 20.10.2016 20:40
1

Neutral och markerad är inte överflödiga. De är helt separata system gör helt separata jobb.

Neutralt jobb är att vara den normala nuvarande returvägen.

Säkerhetsjordets jobb är att vara en "sköld" för att skydda människor från elektrisk ström och stänga av kretsar där "heta" kablar är felaktiga, genom att försäkra dig om att tillräckligt strömflöde kommer att strömma till att bryta brytaren.

För att förbättra säkerheten är neutralt "fastat" till marken, för att försäkra att neutralens spänning är nära jordens. Detta görs på ett noggrant utvalt plats, troligen att dess säkerhetsfunktioner fungerar korrekt. Det är inte någon genialidé jag kunde dela, utan snarare, försök och fel från att studera incidentrapporter.

    
svaret ges 21.10.2016 02:55