Det går inte att använda en "adapter".
Få en uttagstester och se till att alla behållarna fungerar. Om några behållare inte fungerar, försök att reparera dem eller bestämma att de inte ingår i en 20A-krets.
Stäng av alla 20A-brytare.
Gå tillbaka och hitta vilka behållare som har tappat ström just nu . Markera dem "20 ???".
Kontrollera varenda en av dem för att försäkra att alla ledningar är # 12, inte # 14 storlek. # 14 kommer glatt att passa in i ett "backstab" -hål i en behållare labled "# 14 wire only". # 12 kommer att passa väldigt tätt eller inte alls. Om du kan få ett prov av varje, kan du bara hålla upp dem för att jämföra.
Om alla ledningar på alla "20 ???" uttag är # 12 tråd, gärna byta någon av dem till NEMA 5-20 behållare. Kom ihåg att kolla på eventuella trasiga flikar på den gamla behållaren.
Gärna begränsa denna övning till bara en brytare om du vet att den andra inte kommer att ha pluggar där du behöver dem.