Med hjälp av en analog voltmeter, med säkringen avlägsnad vid subpanelen och ingen spänning angiven över de två ledningarna i utloppet (1928-åriga ojordade utlopp i USA), visade flera uttag exakt 120 volt från endera ledningen till en jord. Är något fel? De fungerar normalt.
Om du bara kopplade bort neutralen skulle det förklara varför båda kablarna visar 120V. Varje belastning någonstans i kretsen, till och med den minsta vampyrbelastningen på en GFCI, skulle "dra upp" neutralen till 120V. Det är normalt och kommer att hända i någon krets där neutralt avbryts.
Är det säkert? Ja - i ett system byggt till modern kod. Neutral och slipad är isolerade från varandra överallt utom huvudpanelen. (Och det är därför.) Neutral från krets 1 är inte tvärkopplad till krets 2 (som kan överbelasta krets 2 är neutral om den var).
Naturligtvis kan gammalt arbete ha en rad olika defekter. I det moderna arbetet är det speciellt en plats där neutral flytande till 120V skulle vara ett problem, och det är i NEMA 10-utlopp för ugnar eller torktumlare, eftersom de behandlar neutralt som jord och sätter neutralt på maskinens metallram.