Varför verkar dessa försäljningsställen vara "heta"?

0

Med hjälp av en analog voltmeter, med säkringen avlägsnad vid subpanelen och ingen spänning angiven över de två ledningarna i utloppet (1928-åriga ojordade utlopp i USA), visade flera uttag exakt 120 volt från endera ledningen till en jord. Är något fel? De fungerar normalt.

    
uppsättning Phil Esra 09.06.2016 03:11

1 svar

3

Om du bara kopplade bort neutralen skulle det förklara varför båda kablarna visar 120V. Varje belastning någonstans i kretsen, till och med den minsta vampyrbelastningen på en GFCI, skulle "dra upp" neutralen till 120V. Det är normalt och kommer att hända i någon krets där neutralt avbryts.

Är det säkert? Ja - i ett system byggt till modern kod. Neutral och slipad är isolerade från varandra överallt utom huvudpanelen. (Och det är därför.) Neutral från krets 1 är inte tvärkopplad till krets 2 (som kan överbelasta krets 2 är neutral om den var).

Naturligtvis kan gammalt arbete ha en rad olika defekter. I det moderna arbetet är det speciellt en plats där neutral flytande till 120V skulle vara ett problem, och det är i NEMA 10-utlopp för ugnar eller torktumlare, eftersom de behandlar neutralt som jord och sätter neutralt på maskinens metallram.

    
svaret ges 10.06.2016 11:01