Hur kan jag lösa problem med CAFCI?

4

Situation: Jag hade kombinationsbågsfelkretsbrytare (CAFCI) installerad i några 20 Amp och 15A-grenkretsar. I flera fall snubblade CAFCI omedelbart efter installationen, eller utlöses när en apparat startades. Enheter installerades av licensierad professionell elektriker.

Lastcentrum är Square D, Type QOC 30UF, Serie S01, Typ 1-hölje. Enfamiljers bostad.

De kränkande kretsarna är: 1. Grenkrets (20A) matar en ugnsinducerad utkastmotor (12 Amp full belastning). Inga andra enheter i krets.     CAFCI är Square D, QO120CAFIC (pigtail neutral) Enheten trippades omedelbart vid installationen och CB inställd på ON.

  • Kretskort (20A) matar kök, med kylskåp, bekvämlighetsbehållare och lite CFL-belysning. CAFCI är Square D, QO120CAFIC (pigtail neutral) Enheten trippades omedelbart vid installationen och CB inställd på ON.

  • Kretskrets (20A) matar köksdiskmaskin och bortskaffande (Insinkerator). CAFCI-resor när avhämtning påbörjas. CAFCI är Square D, QO120CAFIC (pigtail neutral)

  • Jag har inte haft några trippproblem på dessa kretsar med de vanliga 20A 1-pol CB-enheterna installerade.

    Q1: Kommer en AFCI att orsaka samma inkompatibilitetsproblem som CAFCI?

    Q2: Är CAFCI (och kanske AFCIs) inte kompatibla med kretsar som levererar apparater eller HVAC-motorer? (är detta ett seriebågproblem?)

    OBSERVERA: Jag har fyrkantiga D QO dual-funktion (CAFCI + GFCI) och CAFCI CB-enheter installerade på andra grenkretsar (20A och 15A) som inkluderar takfläktar, fläktar med fläkt, mikrovågsugn, stationära datorer (fläktar) och en tanklös gasvattenberedare. Dessa kretskort reser inte när fläktar startas eller vattentankens antändning fungerar.

        
    uppsättning John M. P 21.01.2015 06:20

    3 svar

    1

    Samtliga exemplar som du nämner har motorer, induktiva belastningar som kan leda till GFCI-brytare, även utan ett ledningsfel (inte säker på AFCI-delen).

    Koppla ur kylskåpet i köket och se om det går ut. (Så snart du startar upp kylskåpet startar motorn förmodligen eftersom det är varmt.)

    Okej vad dina lokala koder är, men dessa enheter är bättre på sin egen icke-GFCI-krets, speciellt kylskåpet.

        
    svaret ges 09.10.2015 21:15
    0

    Okej, låt mig försöka igen. Du uppgav att

    "No other devices in circuit. CAFCI is Square D, QO120CAFIC (pigtail neutral) Device tripped immediately on installation and CB set to ON"

    korrekt? När du säger pigtailneutral menar du att neutralen för kretsen, den neutrala från fabrikens brytare och en neutral ledning ansluten till den neutrala linjen är trådad ihop med varandra? Om detta är sant, bör denna typ av brytare inte ha pigtailnutraler. Nollpunkten för kretsen bör landas på brytaren, vid neutralskruven, och neutralen från den fabriksgjorda brytaren borde ligga på den neutrala / markerade linjen.

        
    svaret ges 09.08.2015 14:22
    0

    Vi kan dela detta problem i två fall; nämligen "omedelbara tur" kretsar och "enhetståg" kretsar. (Det finns också "någon enhetståg" kretsar, men du har inte någon av dem.)

    Kretskort som kör en CAFCI direkt när brytaren är installerad och släckt utan belastning ansluten / påslagen.

    Detta är ett tydligt tecken på ett ledningsfel i kretsen: antingen finns det en parallellbåge på grund av felaktig ledning (sällsynt), eller mer sannolikt finns ett jordfel i kretsen, också på grund av felaktig ledning eller en felkopplad krets.

    Exempel på sistnämnda inkluderar:

    • landar kretsen neutralt på neutralstången istället för brytaren
    • tvärkopplar kretsen neutralt till en annan krets neutrala
    • grunda neutralen vid någon tidpunkt nedströms huvudpanelen (det här är oftast felet i dåliga delpanelinstallationer, men kan hända om någon gör något fel i en låda också)
    • försöker sätta en enpolig brytare på en tråd med flera ledningar eller delad neutral körning

    Du kan hjälpa dig med att ta bort diagnosinformation från dina brytare när du felsöker det här. Enligt denna Square-D instruktionsblad ,

  • Vrid syndaren AFCI OFF
  • Håll i testknappen (vit knapp) på den skyldige AFCI
  • Medan du håller i TEST-knappen, vrider du den skyldige AFCI igen.
  • Om den skyldige AFCI utlöses direkt, det känner av ett jordfel (t.ex. en delad eller felkopplad neutral, även om skadade ledningar inte kan uteslutas). Om det fördröjer några sekunder och sedan reser, det känner av ett bågfel (skadad ledning).
  • Kretskort som kör en CAFCI när en viss enhet är påslagen eller ansluten

    Det här är en indikation på en felaktig apparat - i ditt fall en skräpavfall. Vissa äldre avyttringar använder borstade "universella" motorer, och dessa kan producera mer svåra bågar om borstarna är slitna, vilket skulle kunna lura AFCI i tripping. Att ha motorn ombyggd med nya borstar skulle fixa det i det här fallet.

    Om ditt avfallshantering är en nyare modell med hjälp av en AC-induktionsmotor, är det troligtvis helt enkelt antingen ett offer för vatteninsprång eller helt enkelt felaktig; I båda fallen är det dags att ersätta hela bortskaffandet.

        
    svaret ges 08.09.2015 19:33