Fall 1
Om du hade en kortslutning som poppade strömbrytaren och då när reset det inte finns någon ström, skulle jag börja misstänka att en trådanslutning har blivit opålitlig på grund av kortslutningens nuvarande ökning.
Det mest sannolika som kan vara ett problem här är om en eller flera av kabelanslutningarna i kretsen består av käften i stilavslutningar. Denna typ av anslutning är notoriskt opålitlig. När tråden sätts in är en fjäderspänning av en böjd metallbit all den håller tråden på plats.
Över tiden kan strängen bli svag på grund av temperaturcykeln som händer när kontakten ombeds att leverera relativt hög ström växelvis med relativt låg eller ingen ström. Det är möjligt att den mycket höga strömmen av kortslutningen har lett till ett misslyckande av en redan marginell kontakt.
Så jag föreslår att du kontrollerar alla uttag på den kretsen och ser om de använder pungen i stilavslutningar. Om så är fallet ersätter alla dem med bättre kvalitetuttag som har skruvanslutningar för ledningarna. Några av dessa kommer att använda en tråd böjd i en loop under skruvhuvudet och andra kan ha en klämanordning som du sätter i en rak tråd i och sedan dra åt med skruven.
Fall 2
En annan möjlighet är att det aktuella utloppet är anslutet till vind av en GFCI-enhet som har utlösts på grund av kretsbalansen i HOT- och NEUTRAL-ledningarna när det var kort av HOT till elboxen.
I det här fallet måste du studera kretslayouten för att se om det finns ett GFCI i kretsen någonstans.