0

Jag har en 200 amp elektrisk panel. Den är helt förseglad, men brytare är synliga. Min fråga är, behöver jag ett lock eller en dörr för att dölja brytare från synvinkel? Anledning jag frågar, försäkringsbolaget kom och sa att jag måste täcka den. Om så är fallet, när jag köpte den och installerade den, varför skulle det inte ha kommit med en dörr med ett gångjärn att stänga?

    
uppsättning Ray 06.05.2017 00:27

3 svar

3

Nationell Elektrisk kod kräver ingen dörr för att täcka brytaren. Det kräver ett lock som förhindrar åtkomst till elektrifierade delar, vilket måste ha alla öppningar stängda. En panel utan dörr är inte ett brott, men en panel utan omslag är.

Detta kan dock vara ett krav hos banken, eller någon annan lokal ändring eller kod.

    
svaret ges 06.05.2017 04:13
0

Okej, i frågan du sa "Försäkringsbolaget kom och sa att jag måste täcka det" vid denna tidpunkt är någon annan kodreferens en moot-punkt. Försäkringsbolaget säger "vi har en elektrisk standard och det kräver att du har ett låsbart lock eller vi försäkrar dig inte".

För informationens skull:

Vissa äldre paneler tillverkades utan dörr för brytare. Ett av problemen med en kodreferens är att det nämns hela i NEC (NFPA 70). Jag föredrar artikel 110.25 "Låsbar kopplingsanordning".

Anledningen till att det inte är riktigt klart i neket är att det härrör från en annan kod NFPA 70E (den nationella elsäkerhetslagen). Omslaget är att låta utlåsningsproceduren låsas ut.

Allt som sägs i enlighet med artikel 110.25 i korthet måste det finnas ett medel att brytaren ska vara låst i öppen position och måste vara permanent.

Återigen är allt detta på grund av försäkringsbehovet. Du kan kanske övertyga försäkringsbolaget om du kan installera en låsbar enhet för huvudbrytaren som uppfyller 110.25 krav. Det kan uppfylla deras krav. Eftersom vi inte känner till tillverkaren av panelen eller datumet är installerat, vet jag inte om de gör en bilaga för den brytaren. Men det kan vara värt ett skott.

    
svaret ges 06.05.2017 16:34
-1

Du borde ha en dörr till brytpanelen. Leta upp NFPA 70 Sök efter Servicepanel, Kretskortspanel - Du bör hitta var koden förklarar ett krav på dörrpanelen.

    
svaret ges 06.05.2017 01:30