Is 14.2 acceptabelt för en elektrisk baseboard?

0

Jag ville lägga till en ny elbordsvärmare, 1500 w i serie med en gammal 2500 w basplatta. När jag stirrade på jobbet märkte jag att den tråd som används är en 14,2 tråd. Är detta ett problem. Måste jag rewire allt?

    
uppsättning Msd 28.11.2015 21:01

2 svar

2

Gränserna för trådstorleken är baserade på förstärkare, inte watt, så vi skulle behöva veta de förstärkare som värmaren kräver innan du bestämmer kabeldragningskraven. 14 gauge tråd är bra för en 15 amp brytare, men för en kontinuerlig belastning är du tänkt att avleda till 80%, vilket är 12 ampere. På en 120V krets skulle det vara 1450 watt och på en 240V krets som skulle vara 2900 W.

Också, hur och varför skulle du koppla dessa i serie? Nästan ingenting i hushållsanslutningar bör vara i serie (förutom växlar). En enkel resistiv belastning som en elvärmare skulle förmodligen fungera om det är trådbundet i serie men det skulle dramatiskt minska värmeffekten för båda och är verkligen ett brott mot tillverkarens installationsprocess.

    
svaret ges 29.11.2015 00:43
1

Du kan inte serien de två tillsammans. De skulle behöva parallelleras. Men kanske det är vad du menade. De skulle vara obalanserade och inte fungera ordentligt om de är i serie.

Då skulle 1500 watt överbelasta en 15 amp krets och 14 gauge tråd. För att inte nämna 2500 watt.

Du skulle behöva en krets klassad för 4000 watt dividerad med nominell spänning (120 eller 240) multiplicerad med 125% för resistiv uppvärmning. Detta kommer till en 25 amp krets vid 240 volt # 10 tråd och en 45 amp krets vid 120 volt med # 8 tråd. (Eftersom du måste ansluta värmaren parallellt.)

Grattis på dagen!

    
svaret ges 29.11.2015 01:41