Grounding stång för fristående garage?

0

Jag har en ny 24'-24 "trästruktur fristående garage på en betongplatta. Jag installerade en 30 amp subpanel med 4 - # 10 gauge THHN tråd genom ledningen. Två hots, en neutral och markerad går tillbaka till huvudpanelen. Neutralen och marken är separerade på underpanelen, behöver jag en jordstång trots att jag jordar tillbaka på huvudpanelen? Om så skulle jag fästa den grundade koppartråden till den mycket lilla markbussen i den delpanelen, och vilken storlek tråd?

    
uppsättning Mike 01.10.2017 20:53

1 svar

3

... Och du lade inte en betonghöljesledare (UFER-mark) i plattan? Suck. Det är den enkla vägen ut och den mest effektiva marken du kan göra på de flesta ställen.

Ja, du behöver en jordningselektrod (jordstång) lokal till den fristående byggnaden. Anslutning till armeringsstål i plattan skulle ha gett en mycket bra jordningselektrod, men om den redan har hällts har det fartyget seglat.

6 AWG solid är standardminimumsstorleken för ett kontaktdon till en jordningselektrod. 8 AWG kan vara acceptabelt med tanke på att matningsstorleken är 10 AWG, men jag har problem med att spåra det exakta språket där det nämns. Det är en av de mer känsliga (eller mer förvirrande) delarna av koden (IMHO.)

    
svaret ges 01.10.2017 21:32