Hur att göra med ett nytt duplexuttag när testaren säger att Hot & Ground är omvänd?

3

Jag slog ut ett vanligt uttag med en LeGrand Radiant Duplex Outlet, som förbinder alla ledningar (2 vita, 2 svarta och 1 gröna) precis som det tidigare uttaget var anslutet och enligt anvisningarna. Det blåste och brytaren är på men uttagen och lamporna anslutna fungerar inte. Jag kan inte hitta GFCI någonstans eftersom huset är 28 år gammalt och ledningarna är en röra. Om brytaren är på, kan GFCI-utgången gå ut?

Jag köpte en Commercial Electric Outlet Tester Modell: MS112H och varje gång jag testade ut, uppgav det Hot / Grd. Omvänd ... Vad betyder det?!? Jag kan inte föreställa mig att jordnätet är anslutet till något annat än markinmatningen, speciellt den heta ingången! Hur använder jag det annorlunda?

Tack för att du läser och hjälper ...

    
uppsättning DBWC 16.04.2017 21:20

5 svar

4

Det här är vad som faktiskt pågår inuti de 3-lätta testerna.

Du ser att det finns ett neonljus mellan var och en av prongarna. Den röda är exempelvis mellan neutral och jordad. Problemet är att neonljus är inte voltmetrar . De kommer att lysa för en mängd olika spänningar och kommer inte att berätta vilken spänning utom mycket subtilt av ljusstyrka.

När de skrev beskrivningarna för enheten, var de tvungna att komma med något för varje lätt kombination. Några av dem är ganska svaga, som en magisk 8-boll.

Antag att du har en trasig neutral. Någon annan belastning i kretsen kommer sannolikt att dra neutral till varm. Så du får inget mittljus och båda slutljusen.

Den markneutrala snodden är en ledtråd

Om grön / jordkabeln är ansluten till neutralt på något sätt, är det dåligt. Det görs ofta av inkompetenta hackar för att försöka arbeta kring ett problem, vanligtvis en de skapade.

Jag misstänker att någonstans uppströms är den neutrala ledningen bruten. Tidigare hack bestämde sig för att starta neutral från jordtråden, varför han korsade dem.

Generellt är ledningsproblem vid uppsägningar, och var och en av dessa ska vara tillgängliga. Men varje gång ibland har du ett problem med trådarna korrekt , t.ex. någon driver en spik genom en felplacerad bit av Romex.

    
svaret ges 17.04.2017 06:28
2

Hot / ground reversed "är definitivt en indikation på en öppen neutral. Detta är en klassisk tolkning med en av de plug-in-testare.

Kontrollera dina anslutningar igen. Var någon av flikarna på sidan av den gamla behållaren (mellan skruvarna) avbruten?

    
svaret ges 18.04.2017 00:08
0

Jag håller med om att testerna ibland inte kan berätta skillnaden mellan neutral och mark som reverseras.

Men jag har aldrig sett att man gör ett misstag om hot / neutral är omvänd. Tydligt hett är inte där det ska vara.

För att vara säker, ta av den och använd en voltmätare för att hitta den heta ledningen, stäng sedan av brytaren och anslut den. Marken kommer att vara den okladda (nakna) ledningen, som går till den gröna skruven. Sedan vit till den återstående anslutningen.

Testa sedan det igen.

    
svaret ges 17.04.2017 06:21
-1

Förmodligen en öppen neutral.

Ed Beals kommentar att testare inte kan skilja mellan neutrala fick mig nyfiken om han hade rätt så jag gjorde lite sökning. Jag tror inte att han har rätt. Medan testaren kanske inte vet skillnaden mellan vilken tråd som den vet vet vilket hål i uttaget det får information från. Du kan inte ha en neutral / markomvändning som detekterats av dessa testare, men det kan berätta om heta / malda och heta / neutrala är omvända.

På din fråga. Under sökningen kom jag över flera referenser som hot / neutral omvänd är ibland en falsk läsning för en öppen mark . Någonstans längre fram på den kretsen finns en arbetsbelastning och det gör att marken ser ut som varm / neutral omvänd. Om du stänger av lampor och kopplar ur uttag på samma krets och kontrollerar igen ska det testas som öppen neutral om det inte finns några andra belastningar på den kretsen.

Du sa att "Grön var omslagen runt vitt innan du skruvades in på föregående uttag", vilket inte låter som det riktiga sättet att uttaget ska anslutas. Min gissning är att det inte fanns någon ordentlig mark och de använde neutral som mark. Jag lämnar andra för att lösa problemet, men ditt problem låter som att det är en öppen neutral.

    
svaret ges 17.04.2017 03:56
-2

Den 3 tändstiftet i tester som visar saker som är omvända kan inte berätta skillnaden mellan neutralt och markerat. Vad testaren säger är att du har den heta, svarta omvänden med den neutrala vita ledningen. Detta är det vanligaste DIY-ledningsfelet jag har hittat. Normalt den svarta ledningen går till mässingsfärgad skruv och den vita ledningen går till silverskruven på utlopp.

    
svaret ges 17.04.2017 00:56