Det här är vad som faktiskt pågår inuti de 3-lätta testerna.
Du ser att det finns ett neonljus mellan var och en av prongarna. Den röda är exempelvis mellan neutral och jordad. Problemet är att neonljus är inte voltmetrar . De kommer att lysa för en mängd olika spänningar och kommer inte att berätta vilken spänning utom mycket subtilt av ljusstyrka.
När de skrev beskrivningarna för enheten, var de tvungna att komma med något för varje lätt kombination. Några av dem är ganska svaga, som en magisk 8-boll.
Antag att du har en trasig neutral. Någon annan belastning i kretsen kommer sannolikt att dra neutral till varm. Så du får inget mittljus och båda slutljusen.
Den markneutrala snodden är en ledtråd
Om grön / jordkabeln är ansluten till neutralt på något sätt, är det dåligt. Det görs ofta av inkompetenta hackar för att försöka arbeta kring ett problem, vanligtvis en de skapade.
Jag misstänker att någonstans uppströms är den neutrala ledningen bruten. Tidigare hack bestämde sig för att starta neutral från jordtråden, varför han korsade dem.
Generellt är ledningsproblem vid uppsägningar, och var och en av dessa ska vara tillgängliga. Men varje gång ibland har du ett problem med trådarna korrekt , t.ex. någon driver en spik genom en felplacerad bit av Romex.