Jag fick en av dessa Wen # 3403 Dust Collectors som en julklapp och jag undrar om det går att ansluta en ny brytare och köra en 10/2 linje till garaget. Jag har luftkonditioneringsapparater och poolutrustning etc. redan ansluten, men inga andra apparater utom mindre 15 och 20A saker.
Det står på ett ställe att den behöver 110V en 25A brytare, och i en annan att den behöver en 30A brytare. Det verkar springa vid 12-16A, men jag tror att det behöver lite extra för att starta upp.
Jag har läst den koden kräver att den är hårdkopplad med en strömbrytare. Är det sant? Vad är skada i att använda pluggen för tillfällig användning etc. Eftersom det är ett garage behöver jag ett GFCI-uttag?
Den första sidan i handboken anger en CSA-notering, som på grund av avtalet har samma vikt som UL. Så du måste följa anvisningarna. Noteringen är beroende av att göra vad instruktionerna säger.
Så, en 10/2-kabel med 30A (större än 25) brytare till ett ensamt NEMA 5-20-uttag, märkt för den här apparaten, är det som krävs. Detta är ett speciellt uttag som inte ska användas för någon annan apparat, såvida inte den andra apparaten anger en "större än 25A" brytare.
Om du också vill stödja andra kretsar, släng sedan in en 10/3 och installera en delpanel. Bonuspoäng om det är en GFCI-badkarpanel, för att det kommer att svara på GFCI-kraven på någon garagekrets. Helst en GE-typ som stöder sina konstiga 1/2 "-brytare eftersom du då kan använda" dubbla grepp "-brytare för densitet och ändå anpassa storleken på brytaren för varje belastning.
Förresten kan du inte vanligtvis stöta brytare storlekar som svar på olägenhet tripping. Du kan göra det här på grund av en speciell motorregel och eftersom instruktionerna sa så på grund av den speciella motorregeln .