How att felsöka värme som alltid är på?

1

Min panna (Weil Mclain CGA Gold ~ 2003 install) misslyckades den andra dagen. Efter lite hjälp från en rörmokare och läser manualen ersatte jag några delar (mer nedan) för att få det att springa igen. Nu är en zon alltid varm, ca 10 grader varmare inställd på termostaten. Det finns inga råd i manualen för felsökning av denna typ av problem (alla ledningar på pannan är normala). Pannan stängs av regelbundet, bara för att starta några minuter senare. Vad är mina nästa steg?

Min första gissning är att kassa termostaten. Hur gör jag det här? Tar du bort det och kepsar den vita (värme) linjen och håller den från att kontakta den röda ?

Vilka delar av pannan behöver jag titta på och vilken ordning jag ska spåra orsaken till?

Jag har en (annan) rörmokare som kommer i morgon för att kolla in det, men jag vill försöka lösa det själv om jag kan.

Historik

Tisdagskvällen vaknade jag till ingen värme, och pannan var av med "spjällen" som blinkade. När du försökte vakna / räkna vad som hänt, dog den transformator som driver de två termostaterna (för två zoner) i en rökblåsa.

Jag vet inte riktigt vad jag gjorde, jag köpte en ny transformator och en ny spjäll, installerade dem och pannan satt fortfarande tomgång.

Min rörmokare inspekterade kablarna med en multimeter och slog fast att huvudkortet var dött. Så jag ersatte det (han var upptagen på en annan sida, och jag var glad att spara några pengar själv). Efter det, fortfarande ingen tur, så bestämde jag mig för att läs manualen .

Efter felsökningsflödesschemat fann jag att transformatorn som körde spjället var död, så jag bytte ut det och allt började bra.

Det var sent nästa dag då, så jag ringde det en natt. Följande dag hittade jag min källare 10 grader varmare då termostaten var inställd.

Jag har försökt klippa kraften, så att pannan startar igen. Båda termostaterna "klickar" som de alltid har gjort när temperaturen är inställd från ovan till under nuvarande temp, vilket jag tar för att de ska släcka värmen.

Alla råd är mycket uppskattade.

    
uppsättning Yann 06.02.2015 20:18

1 svar

2

Om du hade en DMM eller VOM och vet hur du använder den, skulle det göra diagnosen enklare.

Att ta tillvägagångssätt är dock att dela och erövra. Identifiera vilken komponent (er) som orsakar signalen för värme. Är det pannstyrenheten, termostaten eller en defekt i ledningarna?

Jag skulle börja med att inspektera de områden där något har förändrats sedan det sist fungerade okej. Leta efter något som är fel: stränga trådar, skräp, fågelnest, skräp.

Därefter skulle jag koppla bort termostaten från ledningen till pannan. Detta borde vara ett par skruvar för att lossna och dra sedan ledningarna ut ur terminalen. Om de inte är naturligt stabila, varpa dem var för sig individuellt med tejpmaskning, elektrisk, scotch, kanal: vad som helst du har till hands. Om systemet fortsätter att värma är defekten förmodligen 1 inte termostaten.

Vid slutet där ledningarna som leder till termostaten ansluts till pannstyrenheten, koppla loss dem, var noga med att spela in som går var-använd en kamera, märka ledningarna eller skriva på papper. Om systemet fortsätter att kräva värme, måste felet vara i pannstyrenheten. Annars har själva kabeln ett fel. Om det finns oanvända ledningar i buntet kan du försöka byta oanvända ledningar för den nödvändiga.

Om du kommer hit är det troligt att den nya kontrollenheten är defekt eller sannolikt inte korrekt ansluten efter bytet. Dubbel, trippel, fyrdubbla kontrollera anslutningarna och allt annat som kan gå fel. Läs om installationsanvisningarna för att se om det kanske finns ett konfigurationsalternativ som kan relatera till problemet.

1 Det kan finnas flera problem på en gång, så det kan behövas upprepade tester av alla artiklar efter den första omgången av reparationer.

    
svaret ges 06.02.2015 20:57