Om GFCI trippas på den första behållaren, bör det inte finnas spänning på de utgående ledningarna och behållaren borde heller inte ha spänning. Om det första FFC-systemet slås ut, ska allt vara död utom homerunen (trådar som går tillbaka till servicepanelen.) Om du blandar upp linjen och belastningen när du kopplar en GFCI-behållare, kommer den fortfarande att stänga av strömmen nedströms, men själva behållaren blir varm. Jag misstänker att detta är ditt problem.
(Faktum är att jag har en GFCI-behållare i garaget, och klistermärken som täcker lastsidans terminaler läser: "LOAD TERMINALS UNDER THIS MÄRKET ÄR FÖR FODRING AV ÖVRIGA RECEPTACLES. MISWIRING KAN LÄMNA DENNA UTGÅNG UTAN GRUNDFEL SKYDD. LÄS INSTRUKTIONER FRÅN WIRING. "; Betoning inte min)
Som Steven anger kan en enda GFCI-behållare ge GFCI-skydd om det är förbundet utan pigtails. Det kan finnas fall där man vill ha mer än en GFCI-behållare på en krets (till exempel: om den första behållaren ligger bakom ett kylskåp eller något sådant, skulle det vara lättare att grilla runt det GFCI och lägga en extra GFCI-behållare på den andra behållaren , vilket kan vara till exempel på en bänkskiva - mycket lättare att återställa vid ett problem.) Lång historia kort: Det kan finnas en anledning till varför alla behållare är GFCI-typ, men kanske installatören visste helt enkelt inte vad de gjorde. Om det finns trådnötter behövs GFCI-behållarna. Om det inte finns några trådnötter behöver du bara en GCI-behållare.
Jag skulle i alla fall kontrollera att du kopplade den första GFCI-behållaren korrekt. Det enklaste sättet att ta reda på är att stänga av brytaren, koppla bort uppsättningen ledningar på laddningsplintarna och testa behållaren och sätt på brytaren igen. Om det fortfarande fungerar, kommer din spänning verkligen från linjesidan, som det borde. Om det inte fungerar ska du byta trådarna.
Om det inte löser ditt problem, vänligen gör en andra fråga eller uppdatera den här frågan.
PS: Du ska använda skruvplintarna på sidan, inte sticka ledningarna på baksidan. (Häftklamrar som är knäppta i ryggen kommer i slutändan att misslyckas och kan orsaka bågning.) Svarta ledningar går på höger sida, där den lilla spetsen går och vita ledningar går till vänster, där den större spetsen går.