Hur kan jag fixa den här ständigt läckande duschkranen?

1

Vatten för några veckor sedan började sakta droppa från duschhuvudet i vårt masterbad. Även undervattenslangens undersida är våt långt efter att vattnet har stängts av och duschen har torkat (förutom ett litet område som hålls våt av dropp), så jag antar att det är problemet. Jag har försökt

  • Byte av säten och fjädrar (vilket verkar har ökat läckaget något)
  • sätter ett tunt lager av vaselin runt sätet och på baksidan av stamaggregatet (ingen påverkan)
  • Byte av stamaggregatet (försumbar förbättring)
  • Här är en del av deldiagrammet för en liknande kran (från Deltas hemsida) som referens.

    Jag vet inte vad jag ska försöka. Vad mer kan vara problemet?

        
    uppsättning Daniel 04.04.2012 17:09

    2 svar

    1

    Du säger att du bytte platserna. Sätet är där vanligtvis gummibricka på änden av stammtätningarna mot ventilkroppens baksida. Om du sätter fingret i hålet där stammen går ska du kunna känna ytan där försegling sker. Denna yta kan bli repad och tillåta läckage. Faktum är att läckan kan göra skrapet värre över tiden. Skräp kan också fångas i detta utrymme under reparation och förhindra tätning. Se därför till att sätet inte är repat, det kan vanligtvis ersättas om det är, och se till att inga skräp lämnas innan du stänger. Dessutom finns det vanligtvis en bricka av papperfiber eller hårdplast som sitter mellan ventilkroppen och stammen ovanför trådarna. Om denna bricka är sliten eller saknas kan läckage inträffa vid den punkten.

    Slutligen säger du att du bytte platserna och det blev sämre. Det är möjligt att platserna inte är täta eller är felaktiga, krokiga eller tvärsatta, så att brickan inte sitter i sittplatser. Kolla på det.

    Lycka till!

        
    svaret ges 05.11.2012 11:42
    0

    Problemet kan vara någon annanstans. Att du säger att det är hett vatten som är problemet, har du nyligen tittat på din hettank?

    • Finns det vatten vid övertrycksventilationsröret?
    • Har du en expansionstank som kan vara dålig? Tryck på tanken med en skruvmejsel. Låter det ihåligt? Om så är fallet är det normalt att luften är inne i tanken. Om det låter fast, har den inre blåsan säkert brutit och tanken fylld med vatten. Det betyder att det inte finns något för att hettvattnet ska expandera och därför har trycket i varmvattenledningen ökat. Din duschvattenkran kan vara den svagaste länken som visar ett problem där först.

    EDIT: Tryckavlastningstankar ansluts i kallvattenröret, vid vattenvärmaren. När varmvattenberedaren går, expanderar hetvattnet ökande tryck. Före expansionstankar fick detta tryck byggas upp i vattnet och tillbaka till verktygen. Detta började bli ett problem för verktyg med det ökade trycket från alla bostadshus. Så någon kom upp med tanken att lägga till expansionstankar i hemmet. Dessa tankar absorberar det ökade trycket, så att armaturerna i hemmet bara ser ett stadigt reglerat tryck och huvudet håller konstant tryck.

    Prova att springa kallt vatten i en närliggande diskbänk när du tittar på den oroliga varmvattenkranen. Om om slutar läcka med diskbänken, ska det ge en indikation på att det är ett tryckproblem. I vilket fall som helst skulle jag börja med att mäta vattentrycket så att du kan avgöra om det är ett tryckproblem eller bara en kranfix.

    Kan du behöva en expansionstank. Kan du mäta vattentrycket? Stora boxbutiker säljer billiga tryckmätare för ~ $ 10 - leta efter det i av bevattningsrörsarbeten. Du kan koppla den till din utomhusslang, vänta på att vattentanken sparkar in och värma vattnet (eller när kranen visar läckage) och se om kallvattenröret PSI ökar.

    För mig måste alla nya bostäder ha en expansionstank.

        
    svaret ges 04.04.2012 18:26