Sub Pabel Install, NEC 250.24 fråga, Mixed ground / neutral vid main

3

Installerade det idag i mitt hem. Hur gjorde jag det?

Jag frågade en gammal elektriker, och han sa att jag inte borde blanda Neutralen med marken i huvudsak som den orsaken "det kan orsaka problem", men han gav inte ytterligare detaljer. Men om Neutral och Ground Bus är bunden i huvudsak ändå (som de definitivt är på den här panelen), vad betyder det? Jag använde grundbussen för # 6AWG Neutral (vit tråd) eftersom de andra bussarna inte hade någon öppning tillräckligt stor för # 6, åtminstone såg det inte ut som att det skulle passa ...

Jag använde # 6AWG THHN för alla 3 ledare och # 10AWG THHN grön till marken, och dessa är förmedlade i Steel Flex 3/4 "du kan se komma in från under. Jag installerade bussningar i FMC där de ansluts till kompressionsbeslag. Subpanelen Neutral är Isolerad. Den matas från en 50 Amp (Connecticut Electric UBITBA250 Challenger A-serie Circuit Breaker, 2-polig 50-Amp), som är inrymd i huvuddelen. amp för en gammal elektrisk torktumlare inte längre i bruk. Jag var tvungen att källa breakers för den här gamla Challenger-panelen och de var dyra.

Den är monterad på en 3/4 "plywoodskiva som sedan fästs på hakarna. Huvudet är en 100 AMP-tjänst och enligt användningsberäkningarna för huset är jag bra inom den. De flesta stora apparater är gas. Jag behövde fler uttag i garaget för min dammsamlare och bordsåg.

Jag bor i San Francisco. Panelerna ligger i garaget på gatunivå. Planen är att köra 1/2 "emt till arbetslådor längs arbetsbänken, skyddad med GFCI-utlopp. Jag kan senare installera en 220 för dammsamlaren och en svetsare, varför jag gick 50 amp.

Så ska jag bränna platsen ner?

    
uppsättning Wilkoe 07.06.2017 17:00

2 svar

1

OK NEC och AHJ har alltid tillåtit jordledarna (Ground) och den jordade ledaren (Neutral) att anslutas till den neutrala bussen i huvudpanelen eller lastcenteret. Du är korrekt bussarna är låsta och förbundna. Den enda anledningen till att vissa elektriker lägger marken på ena sidan och den neutrala på den andra är på grund av klausulen "verkligt sätt". Jag har aldrig sett där att blanda dem någonsin har orsakat några problem.

Nu är din underpanel inte täckt enligt denna regel på grund av den enda punkten på grundregeln. Du måste installera en jordbuss och en isolerad neutral buss. Varje buss måste anslutas från servicepanelen med en motsvarande ledare och du förbinder inte delpanelns neutrala. Det här är sant med någon annan enhet, utrustning eller delpanel installerad nedströms servicepanelen.

    
svaret ges 07.06.2017 19:22
1

Det ser inte ut som en huvudpanel och en delpanel. Det ser ut som en underpanel och en annan underpanel. I så fall skulle neutralen och marken förbli SEPARATE i båda, som den redan är uppbyggd.

"Men om den neutrala och markbundna bussen är knuten i huvudet i alla fall, vad betyder det?"

De båda måste gå till samma punkt vid HUVUDEN. I alla nedströms underpaneler måste de separeras. Om du inte gör det skickar du nuvarande tillbaka på utrustningen (grön eller bara koppar) mark som kan leda till att någon blir chockad eller elektrokutlad.

    
svaret ges 20.04.2018 05:47