Can Jag installerar ett GFCI-uttag nedströms för ett annat GFCI-uttag?

4

Jag har en krets skyddad av en GFC-brytare och jag byter regelbunden behållare med en GFCI-behållare och nu har jag också en brytare, är ok eller inte gör det ??? Detaljer:

Huvud GFC-brytaren är avsedd för ett solhus och GFCI-kärlet är daisy chained till ett avstånd 100 meter långt; På sed har jag 2 lysrör och 2 behållare på lastsidan till GFCI.

    
uppsättning Florin Ciubotariu 31.08.2016 14:17

2 svar

3

Du kan mousse-kedja GFCI om du verkligen vill . De kommer fortfarande att skydda bara bra.

Men du har mer irritation med resor ... för att alla GFCIs resan kommer att resa, och du måste göra mer promenader för att hitta och återställa dem alla.

Det enda sättet att det är farligt är: Om du har satt dubbelt skydd på krets A, och inget skydd alls på krets B, slösar du bort resurser; du kan skydda krets B och du har inte det. Kretskort B kan fortfarande döda dig.

Om du sätter ut GFCI-uttaget på den redan skyddade GFCI-kretsen hoppas bara den närmaste kommer att resa och spara spåret ner till servicepanelen ... du slösade bara bort dina pengar. GFCI fungerar inte så.

    
svaret ges 31.08.2016 21:29
3

Daisy chaining GFCI-enheter kan vara problematiska, även om de verkar vara anslutna korrekt. Nedströms GFCI (behållare) kan utföra ett internt självtest när det aktiveras, vilket uppströms GFCI (breaker) detekterar som ett fel.

Jag har upplevt det här själv. I min ladugård hade jag en krets med två GFCI-behållare daisy-chained. Den första (uppströms) GFCI skulle resa ca 1 eller 2 sekunder efter att strömkretsen var påslagen.

Med GFCI-enheter som är avsedda för bostadsinstallation, behöver man inte köra dem med tusensköna, eftersom de alla är inställda att resa runt omkring 6 mA av läckström. Daisy chaining GFCI ökar inte skyddet.

I industriella och kommersiella installationer kan GFCI-enheter vara daisy-chained, men uppströms GFCI-enheter är vanligtvis inställda på en högre utlösningspunkt medan de nedströms GFCI-enheterna som skyddar användningsbehållare är inställda på standarden 6mA. Detta ger ett visst skydd för uppströms-kretsloppet, men förhindrar överbelastning av uppströms GFCI när flera anslutna belastningar har annars obetydliga läckströmmar som kan öka upp till mer än 6mA.

    
svaret ges 31.08.2016 22:40