Först, få Amps
Du börjar med att titta på anvisningarna på värmaren. Om instruktionerna säger att du använder en specifik brytare och kanske trådstorlek, så är det vad du gör, och du är färdig med det här avsnittet.
Om instruktionerna inte säger, är ditt nästa stopp typskylt på värmaren. Antingen bokstavligen en namnskylt, eventuellt bakom ett omslag eller i dokumentationen. Du letar efter antingen
- Amperes (ampere eller A), ett nummer någonstans mellan 20 och 32 eller så. Om inte listat, försök
- Watts eller W, förvänta ett antal inom 5000 till 7500-serien. Du måste dela med 240 för att få Amps (jag samlar det här är en 240V värmare). Eller
- VA , som på en motståndsbaserad värmare kommer att vara nästan identisk med watt. Återigen delar du det med 240 för att få Amps.
Nu härled det Amps-talet genom att multiplicera det med 1,25 eller 125%. Det beror på att det är en kontinuerlig belastning och driver ledningarna ganska hårt.
Om värmaren var 30 ampere, multiplicera den med 1,25 och få 37,5.
Ställ nu din brytare och trådar
Ta dina instruktioner eller minskat ampere nummer och runda upp till nästa större storlek på 30, 40 eller 50. Så 37,5 blir 40.
Det kommer att vara storleken på din krets och brytare.
- Minsta trådstorleken för 30A är 10 AWG.
- Minsta trådstorleken för 40A är 8 AWG.
- Minsta trådstorlek för 50A är 6 AWG koppar, eller 4 AWG aluminium. Använd inte aluminium mindre än 4 AWG.
Du kan använda större trådar om du verkligen vill. Det finns några bra skäl att göra detta, till exempel möjligheten att uppgradera värmare senare. Men du måste stanna med brytaren storlek bestämd av behovet av värmaren, som vi gjorde ovan .
Upsizing wire för långa sträckor
Inte ett problem vid 40 ".
På långa sträckor kan ledningar ha "spänningsfall". Det kan vara önskvärt för att begränsa spänningsfallet med större tråd än vad som behövs. För det första bryr sig ingen om droppar mindre än 3%, och det händer på omkring 120 "längd (rundresa) på de flesta trådstorlekarna. Så under 120 'behöver du aldrig oroa dig för det. Annars beror det på vad dina laster kan tolerera - resistiva värmare är mycket toleranta av spänningsfallet till exempel; motorer inte så mycket.
Du behöver vanligtvis inte / 3 kabel för värmare
/ 3-kabeln har en extra ledare, vilket möjliggör 240V och även en mellannutral, vilket gör att både 120V och 240V är tillgängliga. Torktumlare och intervall behöver detta. Varmvattenberedare, A / C och elvärmare brukar inte . Därför kör / 3-kabel är slöseri med pengar om inte a) värmaren säger att det kräver det, eller b) du förväntar dig i framtiden att passa något som skulle kräva det.
Vissa tror att körning / 3 låter dig ha mer ström. Det är inte sant om du inte arbetar i 3-faset "delta", men det kommer du inte att ha i en bostad.