Arbetar på att remsa mitt tak. Taket däck visade sig vara 3/8 "plywood som börjar bryta ner på grund av hur många gånger taket har ersatts.
Däcket ruttar inte ut förutom några fläckar längs droppkanten, som vi skär ut för att ersätta. Huvudproblemen är att du kan höra kryssfiner sprickbildning och känner det ge under dig när du går runt. Det har varit flera gånger vi var rädda att vi skulle lägga en fot genom det, men det har inte hänt än.
Frågan är, kan vi bara lägga ett andra lager av mantel över det befintliga däcket för att förstärka det? Vi tänker på att spika 7/16 "OSB över den befintliga plywooden och se till att lederna mellan lagren inte stämmer upp.
Någon som är medveten om kod eller andra problem som är förknippade med detta tillvägagångssätt? Jag har inte kunnat hitta något som adresserar denna punkt.
Vi ligger lite söder om Saint Louis, takhöjden är 5 i 12 om det gör skillnad.
Det är svårt att säga utan att se strukturen, men det låter som att däcken var under konstruktion för vikten av asfaltbältros till att börja med. Du kan sätta OSB-överdelen men vid den tiden rengör du den där ytan upp (dra naglar, etc) och klistra in de nya ytorna tillsammans, det kan du lika bra ta bort.
Du lägger också extra vikt på taket och om du redan känner av nedbrytning mellan spjällen, kan du slutligen sluta med samma problem bara tjockare.
Om du ska gå med asfalt kanske du vill uppgradera till minst 7/16: e OSB beroende på ditt distansavstånd.
Jag hade ett 60-talshus som också hade 3/8 "plywood som takterrasser, det var okej med undantag för några platser.
Jag är också en fan av att riva av, men om inte plywooden är ruttet (i fallande sinnen), skulle jag antagligen bara skina över den.